Re: Pompe inversée
Posté : ven. 23 mars 2012 14:55
Rebonjour,
Tout dépend de ce que demande Edf :
-Soit
1, c'est à dire que vous ne consommez pas de réactif (normal puisque vous êtes fournisseur, pas consommateur). Le principe est le même, pas la valeur...
-soit on vous impose de fournir 40% (ou autre...) de la puissance produite et il faut en mettre plus. Mais c'est rare pour les petites puissances, et en zone rurale il est maintenant fréquent que le réseau soit trop capacitif en raison de grandes longueurs de câbles; dans ce dernier cas, inutile d'en rajouter.
Attention, les condensateurs doivent rester côté réseau afin de ne pas exciter la génératrice à vide, la tension serait incontrôlable.
Cordialement
Oui et non...Electron-Libre a écrit : Si je dois compenser le réactif, la méthode de détermination de ma batterie de condo est la même que pour un moteur classique ?
Tout dépend de ce que demande Edf :
-Soit
-soit on vous impose de fournir 40% (ou autre...) de la puissance produite et il faut en mettre plus. Mais c'est rare pour les petites puissances, et en zone rurale il est maintenant fréquent que le réseau soit trop capacitif en raison de grandes longueurs de câbles; dans ce dernier cas, inutile d'en rajouter.
Attention, les condensateurs doivent rester côté réseau afin de ne pas exciter la génératrice à vide, la tension serait incontrôlable.
Cordialement