Re: Perturbation du réseau BT
Posté : jeu. 20 déc. 2012 15:25
Bonjour,
Tout d'abord merci à Candela et Max78 piur vos réponse sur le sujet.
En me penchant sur le schéma d'installation dans sa globalité le SLT est en réalité un TTN (neutre transfo et masse HT du poste reliées. Pdt du batiment distincte.) Ce qui explique donc pourquoi nous avons un DDR en tete.
Peut etre que le DDR est réglé trop bas mais il n'en demeure pas moins que sur bypass, je n'ai pas ces déclenchements. Je vais consulter ces guides avec attention. Le but etant de voir quelle est l'influence d'un ASI sur les DDR du réseau en amont.
Merci pour les liens documentaires, ils me seront très précieux dans mes investigations.
Cordialement,