Page 2 sur 3
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Posté : mer. 18 janv. 2012 20:16
par Carminas
Bonsoir
Chez Legrand prendre de préférence des départs hauts qui permettent un raccordement direct par peigne nettement plus pratique :
Chez Schneider, je ne connais pas. Peut être le même principe.
@+
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Posté : mer. 18 janv. 2012 20:26
par Invité
bonjour,
très bien expliqué, concernant les "départs hauts". claire, net.
je ne peut comparer concernant "l'autre marque", tant pis.
au moins je sais que si c'est LeGr.n. ce sera plutôt "départs hauts"
un grand merci
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Posté : jeu. 19 janv. 2012 02:18
par RFco
salut
chez schneider, le classique est le XP (peignable, comme pour toutes les marques), le XE est l'embrochable (le peigne est derriere le support rangée)
vous avez également, chez hager, les modeles peignables (dans tous les cas et dans le même nombre de modules) à bornes classiques ou automatiques
ou bien d'autres marques
@+
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Posté : jeu. 19 janv. 2012 09:44
par Invité
Bonjour,
MERCI, MERCI. (c'était déjà beaucoup de chose à découvrir pour moi !)
maintenant, si vous aviez un conseil, une préférence parmi "tout ça" ?
LeGra.d départ haut,
Schne.d.r (plutôt XE ? )
Hager (un peu cher apriori )
ou encore un "miracle" : une autre marque aussi fiable et encore moins cher que je connais pas ?
sachant que je vais prendre, apriori, les 63A type_A (cf les posts dans ce sujet)
Bonne journée et MERCI
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Posté : jeu. 19 janv. 2012 10:16
par RFco
bonjour
niveau prix les trois marques sont à peu près au même niveau a produit équivalent (prix tarif fabricant)
oui, il y a d'autres marques, mais généralement à qualité équivalente, facilité de mise en oeuvre, fiabilité, on est au même prix (avis personnel)
@+
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Posté : jeu. 19 janv. 2012 11:30
par Invité
bonjour,
plus "j'avance", plus qu'il y a des questions ! désolé !
je viens de "découvrir" l'histoire des "courbes" (B C etc ...) [concernant les disjoncteurs qui iront avec IDs]
alors, messieurs ... dames (?) quésako ?
je choisirai quoi ? B ou C ou ...
sachant que c'est pour une maison "normal"
[encore] merci
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Posté : jeu. 19 janv. 2012 12:24
par Invité
pour ID, je vois le modele LeGra.d Ref 411639
63A type A DX3 2P 30mA Sans Vis
pour vous ce modele me convient ?
si oui, j'en prendrai 3 ou 4.
merci
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Posté : jeu. 19 janv. 2012 12:25
par RFco
courbe C pour une maison, rien d'autre, sauf D pour quelques pompes a chaleur
il y en a d'autres, courbe D, Z, K, MA
@+
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Posté : jeu. 19 janv. 2012 12:27
par RFco
conheo a écrit :pour ID, je vois le modele LeGra.d Ref 411639
63A type A DX3 2P 30mA Sans Vis
pour vous ce modele me convient ?
si oui, j'en prendrai 3 ou 4.
merci
oui, c'est bon
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Posté : jeu. 19 janv. 2012 13:40
par Invité
Bonjour,
merci pour les réponses. ça m'a très bien aidé, espérons que ça servira à d'autres également.
je vais prendre 3 / 4 ID 63A type_A ref 411639 chez LeGr.nd et quelques Disjonc. courbe_C (10 16 20A)
merci