Page 2 sur 3

Re: Disjoncteur de branchement

Posté : mar. 10 janv. 2012 18:16
par RFco
salut


en effet, Gas, on choisit le cable de liaison disjoncteur/tableau en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement

soit sur 22 m

pour un 15/45A du 10 mm²
pour un 30/60A du 16 mm²

@+

Re: Disjoncteur de branchement

Posté : mer. 11 janv. 2012 01:50
par Invité
Merci à tous :-)

Re: Disjoncteur de branchement

Posté : mer. 11 janv. 2012 02:09
par Invité
bonsoir (re).
Encore une dernière.
Le cable d'alimentation 16 mm2 doit-il être poser d'une seule longueur ou bien peut-on le poser en deux partie en
le raccordant avec un connecteur de cable ou autre..?
merci

Re: Disjoncteur de branchement

Posté : mer. 11 janv. 2012 07:14
par RFco
salut


vaut mieux éviter les risques de connections imparfaites


@+

Re: Disjoncteur de branchement

Posté : mer. 11 janv. 2012 13:19
par Invité
Bonjour.
Bien reçu Rfco...
Merci 8-)

Re: Disjoncteur de branchement

Posté : mer. 11 janv. 2012 17:13
par Invité
GAS a écrit :Bonjour
tesla75 a écrit :Mais le ddr500 m n'est pas pour la protection des personnes pour info.
,
Désolé mais ce DDR répond bien à l'article 411 de la NFC 15-100 ( Voir également le s/§ 531.2.3.1 et le tableau 53B) ;-)

Bonjour
Je suis d'accord avec l'article 411 mais on peu l'adapté comme la bible.
Mais si vous penser que cela va vous protégé le 500milli bonne chance)))

Comme je disais EDF à obligé le 500milli non pour une protection des personnes mais pour une protection contre le vol de courant.
Apres faut connaitre. :lol: :lol: :lol:

Re: Disjoncteur de branchement

Posté : mer. 11 janv. 2012 18:28
par circus
tesla75 a écrit :Comme je disais EDF à obligé le 500milli non pour une protection des personnes mais pour une protection contre le vol de courant.
Apres faut connaitre. :lol: :lol: :lol:
bonsoir,

En quoi un 500ma empêche le vol de courant ? tu peux détailler un peu car je vois pas

merci

Re: Disjoncteur de branchement

Posté : mer. 11 janv. 2012 19:15
par RFco
hello


J'ai bien mon idée sur la façon de faire...


@+

Re: Disjoncteur de branchement

Posté : mer. 11 janv. 2012 19:49
par circus
RFco a écrit :hello
J'ai bien mon idée sur la façon de faire...
@+
oui moi aussi j'en ai tellement vu

en tout cas le 500ma est bien une protection de tiers

cela limite le contrat , cela évite aussi que des défauts repartent sur le réseau

mais ce n'est absolument pas dans le but de protéger du vol de courant

Re: Disjoncteur de branchement

Posté : jeu. 12 janv. 2012 10:32
par GAS
Bonjour,
A priori tout le monde est d'accord pour dire que la protection DR du DB assure bien une protection contre les contacts indirects.
J'en veux pour preuve que c'est bien à partir de cette sensibilité qu'on détermine la valeur maximale de la résistance de la prise de terre des masses BT sur la base d'une tension de sécurité de 50V.
Son installation en limite de propriété garanti en tout cas l'ensemble de l'installation contre les contacts indirects et vous préserve d'une malencontreuse rencontre d'un outil ou d'un piquet métallique avec le câble d'alimentation.
Il est vrai que, vue sous d'autres aspects, cette implantation peut donner lieu à critique, a fortiori si on considère qu'elle peut donner lieu à diverses formes de violations dont en particulier celle des déclenchements malveillants.
Comme le souligne circus cette implantation n'a pas été pensée pour constituer une parade au "vol de courant" mais bien pour assurer le respect de dispositions normatives. ;-)