Re: Câblage 3 circuits d'éclairage différents.

Posté : ven. 16 déc. 2011 17:10
par Candela
Re,
matrix a écrit :Si j'ai bien compris, je peux donc mettre un câble de terre commun pour mes 3 différents circuits lumières?
OUI

Cordialement
Attention, j'ai légèrement modifié mes premiers posts pour les mettre en conformité avec l'amendement A3

Re: Câblage 3 circuits d'éclairage différents.

Posté : sam. 17 déc. 2011 16:28
par Invité
une autre precision

si j'ai un circuit pc 2.5² et un circuit lumière 1.5 qui arrivent dans une même boite de dérivation, il est donc possible d'amener que 1 fil de terre en 2.5².

mais pour repartir vers les lumières, faut-il garder la section max soit ici 2.5² ou je peux repartir en 1.5²???

merci

Re: Câblage 3 circuits d'éclairage différents.

Posté : dim. 18 déc. 2011 00:13
par Candela
Bonsoir,
Non, le conducteur de protection du circuit lumière peut être en 1,5² à partir du moment où il n'est plus commun.
Attention, les deux circuits doivent se trouver dans le même conduit.