Re: Défaut sur variateur

Posté : lun. 21 nov. 2011 13:31
par Max78
Bonjour,

Vu que c'est une fonction de bloquage, je penserais plutôt qu'il faille la désactiver en faisant xxx1.
Après peut-être que le constructeur a raisonné autrement et qu'il faille mettre xxx0 pour pouvoir changer les paramètres. Il faudrait tester les deux.

C'est un peu comme la théorie du verre à moitié vide ou à moitié plein ...

Cordialement,
Max

Re: Défaut sur variateur

Posté : mar. 22 nov. 2011 11:44
par Invité
bonjour
d'accord donc, si après paramétrage de la fn04,je peux accéder au autres fonctions, ..... que dois je configurer en 1er lieu , Fn_06,Fn_07 et Fn_11 seulement ?
merci
Cordialement,
@+

Re: Défaut sur variateur

Posté : mar. 22 nov. 2011 13:27
par Max78
Bonjour,

Déjà regarder leurs valeur dans un premier temps et voir si çà correspond à ce que je vous ai dit avant pour Fn_11 et voir ce que vous avez pour les autres.

Cordialement,
Max

Re: Défaut sur variateur

Posté : jeu. 24 nov. 2011 09:27
par Invité
bonjour
ok je vais voir .
merci
coordialement
@+

Re: Défaut sur variateur

Posté : dim. 27 nov. 2011 14:25
par Invité
bonjour
mm la fn04 est inaccessible ..... !! [horsdemoi.gif]
coté jumper (à bouger sur la carte électronique interne du variateur), j'ai trouvé un ... ,mais comment le faire bouger ??
merci
Cordialement,
@+

Re: Défaut sur variateur

Posté : lun. 28 nov. 2011 10:49
par Invité
bonjour
j'ai trouver le rôle du switch sur la série E2
DOC E2: https://extranet.fisher.co.France/webfiles/ ... 20IP65.pdf
je ne sais pas si c'est kif kif avec le N2 ?
page 11 et 13 du pdf
merci
Cordialement,

Re: Défaut sur variateur

Posté : mar. 29 nov. 2011 14:13
par Max78
Bonjour,

Le lien est mort :(

Cordialement,
Max

Re: Défaut sur variateur

Posté : mar. 29 nov. 2011 14:44
par Invité
bonjour
le voici autrement:
http://www.mediafire.com/?qw70vn26y0bz3h7
cordialement
@+

Re: Défaut sur variateur

Posté : mar. 29 nov. 2011 19:24
par Max78
Bonjour,

Votre variateur a t'il déjà fonctionnait avec ce câblage ?
Votre potentiomètre fait bien varier la tension aux bornes d'ou il est câblé ? Vous avez pris la tension avec un voltmètre et l'avez vu varier lorsque vous bougiez votre potentiomètre ?


Si vous avez vu la tension varier et que le système a déjà fonctionné en étant câblé comme ceci, vous ne risquez rien à tester le jumper. Donc, entre 2 et 3 si j'ai bien compris votre montage.

Cordialement,
Max

Re: Défaut sur variateur

Posté : mar. 13 déc. 2011 19:39
par Invité
bonsoir
desolé pour ce retard
ok ça tourne grâce à vos conseils Max78 ... :-D
merci encore
cordialement