Re: Mesure de terre

Posté : lun. 14 nov. 2011 14:54
par Invité
RFco a écrit :salutatous



dans tous les cas, en habitat, quelle que soit la sensibilité du DB, la valeur de la mesure de terre doit etre inférieure à 100 Ohms

pour David1195, je pense plus à une ""continuité"" de terre qui elle doit être inférieure à 2 ohms


@+
Bonjour merci de vos réponses.

En effet j'ai lue un peu mieux le diagnostique. c'est bien cela je vous cite la phare complète:

"La valeur mesurée de la résistance de continuité du conducteur de la liaison équipotentielle principale entre la borne ou la barrette principale de terre ou le répartiteur de terre de terre et les points de connexion est supérieur à 2 ohms." OBSERVATION "Absence de continuité".