Page 2 sur 2

Re: defaut cellule

Posté : dim. 6 nov. 2011 18:13
par Candela
Bonjour,
quote="GUSTAVE"] Le transfo debut feeder etant à neutre directe à la terre les courants de défauts sont trés elevés. Est ce que cette explication est coherente ?

[/quote]
Oui et non! C'est une question d'I²t : admettons que la cellule soit garantie 8kA 1sec (à lire sur la plaque), elle résiste à 64 x Méga ampères.secondes. Si l'Icc est de 4 kA, elle doit tenir cet Icc pendant 4 secondes. En revanche, si c'est 16 kA, elle tiendra 0,25 secondes, ce qui est probablement en-dessous du temps de coupure amont.

Ceci est valable si la cellule ne fait que [img]transiter[/img] ou établir ce courant, car elle n'est pas prévue pour le couper.

il faut donc vérifier le plan de protection pour voir s'il y a une faille; S'il y a une perturbographie* disponible, la consulter. Cette analyse doit permettre de comprendre ce qui s'est passé... En particulier, vous devez voir s'il y a eu 1 défaut ou deux à quelques dizaines de millisecondes d'intervalle,le temps de coupure, la valeur des Icc etc.
Le fait que le claquage ait eu lieu au moment d'un défaut câble est un indice sérieux, mais je ne pense pas que ce soit une cause suffisante si l'installation a été correctement calculée.

Cordialement

* perturbographe : appareil fixe ou mobile enregistrant en permanence à grande fréquence un certain nombre de paramètres. Lors d'un défaut, x millisecondes avant et y après l'événement sont conservés pour analyse, ce qui permet de retracer l'évolution des paramètres avec une grande résolution, souvent la milliseconde. Ces appareils coûteux se trouvent dans les postes-source, parfois les postes HTB des abonnés, mais s'il y a des protections numériques (MiCom, SEPAM ou similaire SIEMENS, MicroEner...) la plupart comportent une perturbographie simplifiée, mais souvent suffisante pour ce genre de problème.