Re: Rapport consuel
Posté : jeu. 22 déc. 2011 19:20
Bonsoir a tous.
Voici la situation sur laquelle je voudrais votre avis, je suis consulté pour faire un devis sur un chantier qui est en sommeil depuis 4 ans ?? je n’en connais pas la raison, je pense a un problème financier de l’ancien proprio.
Chantier de rénovation composé de 3 Types 1 de moins de 35m2 et 1 type 2 de 45 m2 + une partie commune cage d’escalier et hall d’entrée. C’est apparts sont destinés a la location.
Bien sur l'électricien qui a fais les travaux a l'origine est introuvable.
Sur place je constate que la partie elec est «terminée » et que le peintre est entrain de finir le dernier appart donc impossible de passer en encastré si modif il y a.
Ces travaux sont bien sur soumis au contrôle Consuel 4 apparts et 1 SG, au niveau courants forts pas trop de problèmes, quelques petits manques mais en gros c’est correct (pas de 30ma type A, pas de douilles DCL, manque quelques PC , pas les 20% de libre ds les tableaux). Je vais mettre tout ça en conformité.
Cela devient plus problématique au niveau des courants faibles, pas de tableau de communication, j’ai bien 1 prise téléphone et 1 prise tv, mais qui partent en encastré dans la colonne courant faibles.
Pour reprendre tout ça il faudrait que je fasse le tour de la pièce via le tableau en moulure, ce qui est dommage pour un des apparts rénovés en totalité.
Pensez vous que le fait de ne pas avoir de tableau de communication est un motif de refus du consuel ou simplement une réserve, auquel cas je passerai outre.
Pour info je me suis rendu cet après-midi au bureau du consuel pour poser la question a un technicien et la madame de l’accueil ma gentiment dit qu’il n’y avait pas de tech disponible et qu’en plus il n’ont pas vocation a renseigner les entreprises. (merci le consuel a 120 roros le papier).
Merci pour vos réponses, il doit bien y avoir quelqu’un sur le forum qui a été conforté a cette situation.
A+
Voici la situation sur laquelle je voudrais votre avis, je suis consulté pour faire un devis sur un chantier qui est en sommeil depuis 4 ans ?? je n’en connais pas la raison, je pense a un problème financier de l’ancien proprio.
Chantier de rénovation composé de 3 Types 1 de moins de 35m2 et 1 type 2 de 45 m2 + une partie commune cage d’escalier et hall d’entrée. C’est apparts sont destinés a la location.
Bien sur l'électricien qui a fais les travaux a l'origine est introuvable.
Sur place je constate que la partie elec est «terminée » et que le peintre est entrain de finir le dernier appart donc impossible de passer en encastré si modif il y a.
Ces travaux sont bien sur soumis au contrôle Consuel 4 apparts et 1 SG, au niveau courants forts pas trop de problèmes, quelques petits manques mais en gros c’est correct (pas de 30ma type A, pas de douilles DCL, manque quelques PC , pas les 20% de libre ds les tableaux). Je vais mettre tout ça en conformité.
Cela devient plus problématique au niveau des courants faibles, pas de tableau de communication, j’ai bien 1 prise téléphone et 1 prise tv, mais qui partent en encastré dans la colonne courant faibles.
Pour reprendre tout ça il faudrait que je fasse le tour de la pièce via le tableau en moulure, ce qui est dommage pour un des apparts rénovés en totalité.
Pensez vous que le fait de ne pas avoir de tableau de communication est un motif de refus du consuel ou simplement une réserve, auquel cas je passerai outre.
Pour info je me suis rendu cet après-midi au bureau du consuel pour poser la question a un technicien et la madame de l’accueil ma gentiment dit qu’il n’y avait pas de tech disponible et qu’en plus il n’ont pas vocation a renseigner les entreprises. (merci le consuel a 120 roros le papier).
Merci pour vos réponses, il doit bien y avoir quelqu’un sur le forum qui a été conforté a cette situation.
A+