protection chaudiere 9 kw

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: protection chaudiere 9 kw

Message par Carminas »

Je veux dire qu'en général un disjoncteur 40A tolérera quelques ampères de plus avant de disjoncteur.
Mais que pour être certain d'éviter cette disjonction, un disjoncteur 50A sera plus approprié, sachant que cette intensité est admissible avec du 2x10² dans la plupart des conditions de pose (Tableaux 52C et 52H de la norme).

@+
Carminas
Invité

Re: protection chaudiere 9 kw

Message par Invité »

bonjour,
tout d'abord je tient a te remercier carminas car tu est tres patient avec moi,
cette fois je crois avoir compris mais quand tu parle de disjoncteur 50 A j'ai regardé chez legrand et hager cela n'existe pas !!
alors comment dois je faire?
a+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: protection chaudiere 9 kw

Message par RFco »

bonjour



et pourtant ca existe bien : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=407789


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: protection chaudiere 9 kw

Message par RFco »

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: protection chaudiere 9 kw

Message par GAS »

Bonjour,
zignarrr a écrit :c'est vrai que je n'ai pas precisé mais ma chaudiere est en mono 220v
cordialement
Simple curiosité...
Dans quel type d'établissement devez-vous raccorder cette chaudière??
Si ce n'est pas indiscret de quel type de chaudière s'agit-il?
Cordialement
GAS
Invité

Re: protection chaudiere 9 kw

Message par Invité »

salut!
l'installation est dans un batiment administratif en pleine campagne ou il n'y a pas le gaz de ville
sinon est tu d'accord avec la protection que l'on me propose?
a+
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: protection chaudiere 9 kw

Message par Didier62 »

bonjour,
zignarrr a écrit :sinon est tu d'accord avec la protection que l'on me propose?
perso,je mettrais aussi le disjoncteur préconisé par RFco :-D
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: protection chaudiere 9 kw

Message par GAS »

Bonjour,
Le 50A me semble également tout indiqué mais ne serait-il pas plus judicieux dans la mesure du possible de raccorder cette chaudière en triphasé + neutre?
Cordialement
GAS
Invité

Re: protection chaudiere 9 kw

Message par Invité »

Bonjour.

+ avec gaz, un chaudiere de 9 kw doit étre couplable en tri, j'éspere que votre établisement est en tarif jaune car 9kw sur une phase en tarif bleu cela ne laisse pas beaucoup d'intensitée pour le reste de l'installation.