Re: Cohérence d'un projet

Posté : sam. 1 oct. 2011 19:53
par Invité
Bonjour,
je pense avoir fait une confusion entre les 2% de la NF C14 100 et les 2% pour un branchement type 2
voir http://www.casimages.com/f.php?f=110930061757624497.pdf
Pouvez vous me dire d'ou viennent les 2% de chute de tension entre AGCP et la coupure d'urgence ?
NFC 14-100 , NFC 15-100 ou autre ?
A+

Re: Cohérence d'un projet

Posté : sam. 1 oct. 2011 21:30
par fab
salut

si c'est aval AGCP c'est c15-100. les 2% dont tu parle dépendent de la c15-100

Re: Cohérence d'un projet

Posté : dim. 2 oct. 2011 08:21
par Invité
Bonjour a tous,
Oui,fab, il est fort probable que ce soit la NFC15-100, mais là ou je veux en venir c'est d'ou viennent les 2% de pericles dans son tableau concernant les type 2 >= a 30m ?
Quel paragraphe de la norme énonce cela?
A+

Re: Cohérence d'un projet

Posté : lun. 3 oct. 2011 01:06
par pericles
bonsoir,
à partir du tableau 52W de la NF C15 100, Promotelec indique une règle pour l'habitat dans le mémento « locaux d’habitation »
« Classiquement, on limite donc à 2 % la chute de tension entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition, ce qui laisse 1 % pour les conducteurs entre le tableau et le point lumineux (ou la prise) le plus éloigné (50 m environ au maximum).À titre indicatif, les tableaux ci-dessous indiquent, pour une chute de tension de 2 %, les longueurs maximales entre disjoncteur de branchement et tableau de répartition, en monophasé et en triphasé. »

Voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=111003010845131330.pdf


cordialement

Re: Cohérence d'un projet

Posté : lun. 3 oct. 2011 07:50
par Carminas
Bonjour

L'UTE a même rédigé une fiche d'interprétation de la norme la dessus :

Image

Image


@+