Re: Abonnement EDF

Posté : jeu. 8 sept. 2011 20:55
par Carminas
BOnsoir
GAS a écrit : Vous avez raison fab cependant dans bien des cas, et, suivant la surface du logement et la "taille" de l'installation, l'inspecteur du Consuel peut admettre une section appropriée au calibre de réglage du disjoncteur de branchement sous réserve naturellement qu'il puisse apprécier une faible probabilité d'augmentation de puissance à court terme.
De ce point de vue je pense pour ma part qu'il n'y a pas de non conformité au sens de l'article 433.1(Coordination entre les conducteurs et les dispositifs de protection) de la NFC 15-100.
fab pourra peut-être nous préciser si le calibre des fusibles AD placés en amont du DB sont ou ne sont pas systématiquement adaptés à celui du réglage. ;-)
L'UTE a récemment normé cela (Fiche F16 si mes souvenirs sont bons).

La section dépend bien du calibre maxi du disjoncteur de branchement.

@+

Re: Abonnement EDF

Posté : jeu. 8 sept. 2011 21:15
par fab
salut carminas

tu parle du calibre de celui qui est en place ?

pas de celui qui sera peut être mis un jour .... ?

Re: Abonnement EDF

Posté : jeu. 8 sept. 2011 21:28
par Carminas
Je parle du calibre du disjoncteur de branchement en place.

J'essaie de remettre la main sur la fiche F16, mais ils ont changé le site de l'UTE et je n'en avais pas fait une copie.

@+

Re: Abonnement EDF

Posté : jeu. 8 sept. 2011 21:52
par Carminas
J'ai réussi à faire une image de la fiche sur le site de l'AFNOR

Image

Image

On parle du courant assigné de l'AGCP

@+

Re: Abonnement EDF

Posté : jeu. 8 sept. 2011 22:03
par GAS
Re,
Tu as raison Carminas cette interprétation date de Juin 2010 mais elle n'a toujours pas modifié la norme.
C'est la raison pour laquelle j'approuve pour ma part la position de certains contrôleurs car dans certains cas le recours à cette f16 peut être interprété comme abusif.

Re: Abonnement EDF

Posté : jeu. 8 sept. 2011 22:30
par Carminas
Mais ces fiches ont valeurs de normes, elles sont systématiquement reprises en l'état dans les versions qui suivent.

@+

Re: Abonnement EDF

Posté : jeu. 8 sept. 2011 23:46
par GAS
Re,
Il s'agit d'une interprétation de l'article 771.524 qui fait référence au tableau 771F et à l'article 774.314.2 où il n'y a pour l'heure aucune référence à l'AGCP.
A ma connaissance l'UTE n'a toujours pas fait évoluer la norme dans ce sens (Amendement). Je me réfère donc à la partie 4 ( art. 433.1) pour affirmer ce que j'ai précédemment écrit.
Je pourrais évoquer l'aspect que j'ai qualifié d'abusif mais là n'est pas le propos. ;-)

Re: Abonnement EDF

Posté : ven. 9 sept. 2011 12:48
par Invité
Bonjour,

D'après la photo du compteur:
http://www.fast-images.net/view.php?filename=5303.jpg

Il semblerait que ce soit 15-45.

Donc, pour relier le compteur EDF au tableau je vais câbler en 10², c'est au norme?

Merci.

Re: Abonnement EDF

Posté : ven. 9 sept. 2011 14:17
par fab
salut

en 10² pour un 15 a 54 oui c'est aux normes si il y a moins de 22m

Re: Abonnement EDF

Posté : ven. 9 sept. 2011 14:38
par Invité
Merci Fab ;-)