Re: Abonnement EDF
Posté : jeu. 8 sept. 2011 20:55
BOnsoir
La section dépend bien du calibre maxi du disjoncteur de branchement.
@+
L'UTE a récemment normé cela (Fiche F16 si mes souvenirs sont bons).GAS a écrit : Vous avez raison fab cependant dans bien des cas, et, suivant la surface du logement et la "taille" de l'installation, l'inspecteur du Consuel peut admettre une section appropriée au calibre de réglage du disjoncteur de branchement sous réserve naturellement qu'il puisse apprécier une faible probabilité d'augmentation de puissance à court terme.
De ce point de vue je pense pour ma part qu'il n'y a pas de non conformité au sens de l'article 433.1(Coordination entre les conducteurs et les dispositifs de protection) de la NFC 15-100.
fab pourra peut-être nous préciser si le calibre des fusibles AD placés en amont du DB sont ou ne sont pas systématiquement adaptés à celui du réglage.
La section dépend bien du calibre maxi du disjoncteur de branchement.
@+
