Re: inverseur de source commandé par API
Posté : jeu. 25 août 2011 13:38
par Invité
bonjour,
oui je pense que la gestion est bonne mais je vois pas ou est les 15s pour éviter de basculer quand il y a des micro coupure ?
encore merci
Re: inverseur de source commandé par API
Posté : jeu. 25 août 2011 13:48
par Max78
Bonjour,
Je n'avais pas réussi à "décrypter" votre phrase pour cette raison je ne l'ai pas mis plutôt que faire n'importe quoi.
Vous voulez 15s avant de "rebasculer" sur le secteur une fois que le système a bascule sur le GE à cause d'une coupure secteur ?
Cordialement,
Max
Re: inverseur de source commandé par API
Posté : jeu. 25 août 2011 14:03
par Invité
Oui c est tous a fait ça, mais dans les 2 sens
Merci j'espère êtres plus clair.
Re: inverseur de source commandé par API
Posté : jeu. 25 août 2011 15:04
par Max78
Re,
Par contre, il vous faudra rajouter un BP de mise en marche ou réinitialisation
Cordialement,
Max
Re: inverseur de source commandé par API
Posté : jeu. 25 août 2011 17:42
par Invité
Ça je n'avais pas prévu mais je dois avoir des poussoirs qui trainent.
Il permettrais de réinitialisé à quel moment ?
Re: inverseur de source commandé par API
Posté : jeu. 25 août 2011 18:48
par Max78
Re,
En fait, c'est pour le mettre en fonctionnement la première fois. Vous verrez d'après le programme que sinon, il ne se lancera pas tout seul.
Après, il y a toujours moyen de mettre un bit système qui passera à 1 si par exemple, le programme est correctement chargé, que la pile est bonne etc.. mais je ne sais pas trop ce que çà donne ces bits là, je sais qu'ils existent mais jamais testé. Donc à voir .. Vous préférez quoi ?
Cordialement,
Max
Re: inverseur de source commandé par API
Posté : jeu. 25 août 2011 18:52
par Invité
Re
Je pense qu il est préférable de continuer dans la logique que vous avez faite en plaçant un bouton poussoir pour la mise en service.
J'espère pas trop vous poser de difficulté sur la réalisation du programme.
Re: inverseur de source commandé par API
Posté : jeu. 25 août 2011 19:13
par Max78
Bonjour,
Voilà qui est bon, j'ai rajouté I1,10 en BP.
Après, jamais pratique de le faire quand on ne peut pas tester "en direct" surtout qu'il n'y a pas d'émulateur ... Pas super mais bon ...
Bref, regardez
ICI ,
ICI et
ICI.
Cordialement,
Max
Re: inverseur de source commandé par API
Posté : jeu. 25 août 2011 19:30
par Invité
Re
Avez-vous la possibilité de me l'envoyer par mail sous format PL7 car là au niveau image on vois pas très bien, puis du point vue configuration des blocs tempo j'ai jamais eu l'occasion de travaillez dessus.
Merci
Re: inverseur de source commandé par API
Posté : jeu. 25 août 2011 19:37
par Max78
Re,
Regardez votre mail.
Cordialement,
Max