Page 2 sur 2
Re: probleme tube fluo
Posté : jeu. 11 sept. 2008 17:32
par RFco
Hello,
Non, car ce condo est en série sur un seul ballast
@+
Re: probleme tube fluo
Posté : jeu. 18 sept. 2008 23:22
par nicolas52
desole de ne pas avoir donne suite rapidement! donc, j'ai retiré les condos et ca fonctionne. le soucis, c'est que je ne trouve pas les memes pour les remplacer! ils sont cylindrique en alu avec une petite tige filetée au bout pour le fixer! ils ont une valeur de 3.4 microfarad et 450V. j'ai trouvé du 3.4 mais en 650V et du 4.4 en 450V! lequel est il preferable de prendre? en attendant, merci pour vos precedentes reponses!
Re: probleme tube fluo
Posté : jeu. 18 sept. 2008 23:32
par RFco
Bonsoir,
Content d'avoir un retour et que mon indication était la bonne.
Prenez les 650V en 3,4 microF
@+
Re: probleme tube fluo
Posté : ven. 19 sept. 2008 14:00
par nicolas52
ok! merci beaucoup. a plus