Re: Dépannage portail électrique

Posté : lun. 19 déc. 2011 16:35
par Invité
Bonjour,
Je dispose de vérin BFT Lux et Luxb fonctionnant sur 220 Volts.
J'ai fait changé la carte électronique BFT, par une FACC, puis KEY.
Les vérins fonctionnent bien par temps sec et tiède (ou chaud), pas par temps humide et froid.
Les vérins BFT oléodynamique sont très sensibles ...il faut modifier les réglages de couple(fermeture et ouverture) ..;mais parfois cela ne suffit pas.
A priori, l'huile utilisée semble bloquer la pompe actionné par le moteur électrique 220 V...
Donc le moteur ne se lance pas à la première tentative.
Il existe un module électronique pour chauffer les vérins.
Mais a priori, il faudrait les passer en révision (150 euros par vérin).
Donc, le problème ne serait pas électrique ou électronique mais uniquement du à un encrassement ou une usure de l'huile ...(un peu comme une voiture).
La meilleur solution est de passer sur vérin électrique 24 volts (tension continue); et donc facile à entretenir (pas de pompe ni d'huile) et facile à inverser pour la rotation.
A+