Re: Avis Tableau électrique

Posté : jeu. 30 juin 2011 10:45
par Invité
En fait , le disjoncteur aura un accès direct au tableau distance 2 ou 3 mètres maxi.
C'est pour cela que je vous pose la question, car je ne vois pas trop l'intérêt. Mais je ne voudrai pas que cela pose problème si je venais à revendre dans plusieurs années?

Re: Avis Tableau électrique

Posté : jeu. 30 juin 2011 12:00
par Candela
Re-bonjour,
En cas de revente, le contrôle porte sur les 5 points de la mise en sécurité: vous avez un AGCP accessible, c'est correct.
Le débat ne se situe pas à ce niveau.
Si vous refaites totalement une installation, elle doit être conforme aux normes en vigueur.
C'est bien là que cela devient ambigu.
Si vous ne déplacez pas le DB, il n'est pas modifié.
Si vous créez un tableau divisionnaire, il devrait se situer dans une GTL, sauf...si la disposition des lieux ne le permet pas...etc etc!
Donc, en l'état actuel de la législation, vous ne risquez pas de contrôle, c'est le bon sens qui doit prévaloir.

Au minimum, il faudrait une indication visible sur votre tableau principal indiquant que la coupure générale doit être faire au moyen du DB.
Cordialement

Re: Avis Tableau électrique

Posté : jeu. 30 juin 2011 16:12
par Invité
Si vous me dîtes que je peux placer mon tableau principal à 2 ou 3 mètres du disjoncteur EDF, ça me suffit.
Ce n'est pas une faute donc?
Merci

Re: Avis Tableau électrique

Posté : jeu. 30 juin 2011 17:42
par Candela
Bonjour,
matrix a écrit :Si vous me dîtes que je peux placer mon tableau principal à 2 ou 3 mètres du disjoncteur EDF, ça me suffit.
Ce n'est pas une faute donc?
Je ne parlerais pas de faute, mais d'interprétation de la norme dans ce cas précis.
C15-100 558.1
"Un dispositif de sectionnement et de coupure en charge doit être prévu à l'intérieur ou à proximité de tout ensemble d'appareillage"
Pour le domestique, ce chapitre est complété ou amendé par le 771.558...qui impose la GTL (donc AGCP et tableau principal au même endroit).
Mais en 771.558.2.1 il est précisé "en réhabilitation, la GTL n'est exigée que dans le cas de réhabilitation totale avec redistribution des cloisons des locaux d'habitation"

Donc, à vous de voir dans quel cas vous vous situez, et si votre tableau est "a proximité" de l'AGCP, ce qui me parait être la cas si les deux se trouvent dans la même pièce, ou s'il n'y a aucun obstacle entre les deux (comme une porte susceptible d'être fermée à clé).
Notez aussi qu'un seul appareil doit réaliser la fonction "coupure d'urgence", et dans votre cas le DB le fait.
Une norme ne peut régler tous les cas de figure...
Cordialement

Re: Avis Tableau électrique

Posté : jeu. 30 juin 2011 21:05
par Invité
Oui c'est dan la même pièce aucun obstacle.

Re: Avis Tableau électrique

Posté : jeu. 30 juin 2011 23:08
par Candela
Bonsoir,
matrix a écrit :Oui c'est dans la même pièce aucun obstacle.
Donc pas de souci, indiquez sur le tableau que la coupure se fait avec le DB et c'est bon.
Cordialement

Re: Avis Tableau électrique

Posté : jeu. 30 juin 2011 23:17
par Invité
Merci Candela ;-)

Goog a@a@a@!

Mat

Re: Avis Tableau électrique

Posté : ven. 1 juil. 2011 21:46
par RFco
salutatous


pour moi, avec mon expérience du domestique, ce n'est pas acceptable, mais bon, ce n'est que mon avis


@+

Re: Avis Tableau électrique

Posté : sam. 2 juil. 2011 14:30
par Candela
Bonjour,
RFco a écrit :
pour moi, avec mon expérience du domestique, ce n'est pas acceptable, mais bon, ce n'est que mon avis

Fred, je suis bien conscient que ça se discute puis qu'il s'agit de l'interprétation de la norme.
De ce fait, il serait intéressant de connaître tes arguments.
Amicalement

Re: Avis Tableau électrique

Posté : lun. 4 juil. 2011 13:15
par Invité
Bonjour,

C'est ok ou pas?