Page 2 sur 2

Re: pose paratonnerre

Posté : ven. 24 juin 2011 14:41
par Invité
oui ja'i fais des recherches mais je dois contacter une entreprise d'electricité ou de toitures ?

Re: pose paratonnerre

Posté : ven. 24 juin 2011 15:16
par Didier62
bonjour,
icemanhot a écrit :oui ja'i fais des recherches mais je dois contacter une entreprise d'electricité ou de toitures ?
ni l'une,ni l'autre....
comme on vous a dit plus haut,la pose des paratonnerres se fait par des entreprises spécialisées;faites une recherche par le net ou les pages jaunes.
Sachant que c'est un travail spécifique,peu d'entreprises sont sur ce marché,sauf erreur de ma part rien n'oblige la pose d'un paratonnerre sur une villa (personnellement,j'en ai jamais vu).

si vous mettez ce paratonnerre sur votre toit,il y aura de toute facon des controles obligatoires sur ces équipements (controle de la pointe,conducteur de descente,prise de terre,présence obligatoire de parafoudre,etc...).
Généralement,ces inspections se font tous les ans par des bureaux de controles formés à la vérification des paratonnerres.
@+

Re: pose paratonnerre

Posté : ven. 24 juin 2011 18:10
par Invité
tirer du forum :
L'obligation d'installation d'un paratonnerre est maintenant définie suite à une analyse de risque dont les modalités sont décrites dans la norme NF 62305-2.

j'ai fais l'analyse rapide sur le net, et cela me dit d en mettre un.

@

Re: pose paratonnerre

Posté : sam. 25 juin 2011 09:45
par Didier62
bonjour,
la pose des paratonnerre est obligatoire sur certains édifices (clochers) ou sur certaines installations classées (ICPE),cela ne concerne pas les villas.
imaginez si l'on obligait la pose de paratonnerre sur toutes les maisons situées dans les Hautes Alpes (05).......
@+

Re: pose paratonnerre

Posté : sam. 25 juin 2011 10:50
par Candela
Bonjour,
Indépendamment du "Niveau isokéraunique" global tel que défini dans l'annexe A -partie 7-771 de la C15-100, et qui sert à définir l'obligation de poser des parafoudres, il existe des circonstances locales qui peuvent nécessiter la pose de paratonnerres (et de parafoudres):
présence de failles, radioactivité du sol etc
Bien souvent l'expérience locale des habitants est une bonne indication : je connais un village de Saône et Loire où toutes les maisons sont équipées. C'était très impressionnant à l'époque où l'on plaçait des tiges de plusieurs mètres!
Les services météo peuvent aussi renseigner les habitants, mais une étude locale est payante.
Le parafoudre protège uniquement les appareils électriques (et électroniques s'il est adapté) contre les effets indirects d'un coup de foudre qui peut être lointain.

Un paratonnerre protège la structure d'un bâtiment et le bâtiment lui-même contre les risques d'incendie et les dégâts dus à un coup de foudre direct.
Ce n'est donc pas du tout la même chose.

Cordialement

Re: pose paratonnerre

Posté : sam. 25 juin 2011 11:16
par Invité
bonjour
Candela a écrit :Bonjour,
Indépendamment du "Niveau isokéraunique" global tel que défini dans l'annexe A -partie 7-771 de la C15-100, et qui sert à définir l'obligation de poser des parafoudres, il existe des circonstances locales qui peuvent nécessiter la pose de paratonnerres (et de parafoudres):
présence de failles, radioactivité du sol etc
Bien souvent l'expérience locale des habitants est une bonne indication : je connais un village de Saône et Loire où toutes les maisons sont équipées. C'était très impressionnant à l'époque où l'on plaçait des tiges de plusieurs mètres!
Les services météo peuvent aussi renseigner les habitants, mais une étude locale est payante.
Le parafoudre protège uniquement les appareils électriques (et électroniques s'il est adapté) contre les effets indirects d'un coup de foudre qui peut être lointain.

Un paratonnerre protège la structure d'un bâtiment et le bâtiment lui-même contre les risques d'incendie et les dégâts dus à un coup de foudre direct.
Ce n'est donc pas du tout la même chose.

Cordialement
c'est ce que je pensais avec les différences paratonnerre et parafoudre, et la maison est ds le jura (39) nk de 25 et les voisins possedent des paratonnerres, pour etre sur j'ai fais une analyse de risque.

@

Re: pose paratonnerre

Posté : sam. 25 juin 2011 14:32
par Patrick21
Bonjour,
Re: pose paratonnerre

Message de icemanhot » Hier, 18:10
tirer du forum :
L'obligation d'installation d'un paratonnerre est maintenant définie suite à une analyse de risque dont les modalités sont décrites dans la norme NF 62305-2.

j'ai fais l'analyse rapide sur le net, et cela me dit d en mettre un.
j'ai déjà écrit quelque chose sur les paratonnerres, les informations sont :ici (viewtopic.php?f=28&t=4099#p22855)

En fait si les résultat de l'analyse du risque foudre conduise à dire qu'il est nécessaire de réaliser une IEPF (installation extérieure de protection foudre) cela ne veut pas dire qu'il faut installer un paratonnerre de manière systématique. Dans les IEPF, on trouve plusieurs solutions techniques qui dépendent de la morphologie du bâtiment, du type de structure ainsi que de l'environnement.

Si la pose d'un paratonnerre est assez simple, (attention tout de même s'il faut haubaner), la pose des conducteurs de descente (2 pour un paratonnerre) requiert un certain savoir faire, notamment le passage de la toiture au mur ainsi que la fixation le long du mur avec les crampons.

D'autre part, il faut réaliser en extrémité de chaque conducteur de descente une patte d'oie enterrée formant un angle de 60°. Sachant également que les deux pattes d'oie sont à interconnecter.

Les jonctions entre conducteur de descente, patte d'oie, interconnexion nécessitent une soudure par aluminothermie.

Précisions:
Conducteurs de descente et pattes d'oie sont généralement réaliser un cuivre étamé plat de30x2mm destiné à évacuer les courants HF.
Ne pas oublier également d'installer en pied des conducteur de descente un compteur de "coup de foudre".
A savoir également, après un "coup de foudre" sur l'installation, celle ci doit faire l'objet d'une vérification.

Enfin votre protection contre la foudre doit être interconnectée avec la terre de votre habitation, complétée de parafoudres sur les courants forts.
Bien que le parafoudrage ne soit pas obligatoire sur les courants faibles, il conviendra d'en installer également afin de disposer d'une installation cohérente dans son ensemble.

Pour ma part, je ne réaliserais pas ce type d'installation qui nécessite tout de même un certain savoir faire.

Cordialement,