probleme isolement installation triphasée

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: probleme isolement installation triphasée

Message par ror »

bonsoir,
pol5700 a écrit :quel est le risque de débrancher la terre, a part se prendre un coup de jus si on touche une machine??
comme dit précedement, dans ce cas, avant de débrancher penser quand même à réserver une concession au cimetière !!
pol5700 a écrit :ce soir sa sauté tout le temps, il a enlevé la terre et sa ne saute plus...
normal !!!
pol5700 a écrit :les frigo sont protégés par un disj donc les frigos sont ok
pas obligatoire, le dif des frigos peut-être HS

pour la panne, ce n'est pas la terre qui est en cause, 2 solutions, soit c'est au niveau des câbles, soit au niveau d'un appareil
- si c'est un appareil, avec beaucoup "énormément?" de patience vous pouvez peut-être trouver sans controleur d'isolement
- si c'est la filerie c'est quasi mission impossible sans matériel adéquat