Page 2 sur 2

Re: disj edf et section PE

Posté : dim. 22 mai 2011 11:33
par Invité
j'aurais encore une question

le disj erdf est marque 10/30A 440V reglé sur 20A.

si j'applique la formule P=U x I = 440 x 30 = 12kW ou 440 x 20 = 8kW

pour la calcul de puissance dont j'ai le droit , je dois prendre en compte lequels le 20 ou 30 ?

merci

Re: disj edf et section PE

Posté : dim. 22 mai 2011 11:45
par Carminas
Bonjour

20A c'est le calibre de réglage en fonction de l'abonnement que vous avez souscrit. Il faut donc faire le calcul avec 20A

440V c'est la tension maxi qu'il accepte.
En pratique c'est 400V

et la formule c'est P = U x I x racine (3)

Soit P = 400 x 20 x 1,732 = 13,8 kW

Mais rien ne vous empêche d'augmenter votre abonnement et de faire régler votre disjoncteur à 25A (17 kW) ou 30A (20,5 kW)

Vous pourriez aller au dela, mais cela nécessitera changement de disjoncteur de branchement et remplacement des câbles d'alimentation (à passer en 16²).

@+

Re: disj edf et section PE

Posté : lun. 23 mai 2011 00:05
par Invité
Bonjour,
Dans votre cas c'est 20A puisque règlé sur 20A(10-30 étant la plage de règlage)
La tension réseau 400V le 440V inscrit sur le disjoncteur correspond à la tension maximal admissible
Le reseau triphasé.
Ce qui donne comme puissance max 13.8Kw.
Perenoel 123.