Re: Tableau Electrique

Posté : lun. 9 mai 2011 20:28
par Invité
Mais si la Norme l'autorise autant le laisser au sous-sol à côté du disjontecur EDF, ça évite d'acheter un interrupteur sectionneur?

Re: Tableau Electrique

Posté : lun. 9 mai 2011 21:53
par GAS
Bonsoir,
Votre disjoncteur de branchement n'étant pas directement accessible depuis les pièces pricipales la norme impose qu'un second dispositif de coupure générale (AGCP) soit prévu à l'intérieur du logement pour permettre une coupure d'urgence en charge et un sectionement ( S/§ 771.46.1 de lanorme NF C 15-100)

Re: Tableau Electrique

Posté : lun. 9 mai 2011 22:35
par Carminas
On rejoint ce qui a été dit plus haut.

Si le tableau au sous sol est directement accessible par l'intérieur et que le logement ne prévoit pas l'accessibilité pour les handicapés, vous pouvez le laisser en bas.
Sinon il faut le mettre au niveau principal.

@+

Re: Tableau Electrique

Posté : mar. 10 mai 2011 15:25
par Invité
je pense que c'est ce que je vais faire autant tout regrouper.
Merci à vous.