Page 2 sur 3
Re: Fonction Sectionneur.
Posté : mar. 12 avr. 2011 17:54
par Invité
Bonjour,
Une petite question.
Que dis la norme exactement sur le système de coupure général?
Est ce qu'un étiquetage ne suffit il pas pour indiqué la coupure générale?
J'ai un tableau 3 rangées de 18 modules.
Quelle dispositif non modulaire puis je mettre dans la GTL pour réaliser la fonction de "coupure générale".
Merci d'avance.
Re: Fonction Sectionneur.
Posté : mar. 12 avr. 2011 17:58
par RFco
bonjour
avez vous le disjoncteur EDF à proximité immédiate???
@+
Re: Fonction Sectionneur.
Posté : mar. 12 avr. 2011 18:00
par Invité
Non, le Disjoncteur est en limite de propriété.
Re: Fonction Sectionneur.
Posté : mar. 12 avr. 2011 18:08
par RFco
Donc soit un sectionneur modulaire (pourquoi pas dans le tableau??)
Soit un deuxième disjoncteur de type EDF
@+
Re: Fonction Sectionneur.
Posté : mar. 12 avr. 2011 18:35
par Invité
Bonsoir,
Je rebondis sur ton propos RFco,
Il y a t-il un moyen avec un 2° DB de régler la sélectivité de manière à disjoncter en intérieur plutôt qu'en extérieur ?
Re: Fonction Sectionneur.
Posté : mar. 12 avr. 2011 19:13
par RFco
NON, pas moyen en ce qui concerne le dépassement de puissance (hormis l'emploi d'un délesteur)
Pour ce qui est de la fonction différentielle, il FAUT un type S dehors puisque tous les circuits sont protégés par des différentiels 30mA
Re: Fonction Sectionneur.
Posté : mar. 12 avr. 2011 19:22
par fab
salut à tous
je ne voudrais pas dire une connerie , mais il me semble que les branchements faits par erdf ( ou sous-traitants ) sont systématiquement équipés en sélectifs . il est cependant bon de vérifier à la construction du branchement ( l'erreur est vite arrivée ) et demander son remplacement si ce n'est pas le cas .
Re: Fonction Sectionneur.
Posté : mar. 12 avr. 2011 19:33
par RFco
Salutàtoiaussi
tu as raison Fab, mais rien ne nous dit que nous sommes en neuf, je préfère donc alerter...
@+
Re: Fonction Sectionneur.
Posté : mar. 12 avr. 2011 20:55
par Invité
RFco a écrit :Donc soit un sectionneur modulaire (pourquoi pas dans le tableau??)
@+
En fait j'ai un tableau 3 rangées de 18 modules et je lisais deci delà qu'il était d'usage de mettre pour réaliser la coupure génrale de placer un inter sectionneur 63A sur une ligne vide du tableau en tête de tableau!
Etant dans un logement de plus de 100m² avec 4 inter diff, si je prends une seule rangée pour l'inter sectionneur ça me laisse plus beaucoup de place . . .
D'où ma question sur un système non modulaire, ou bien a t'on la possibilité de mettre l'inter sectionneur en début de première ligne avec un étiquetage avertisseur "coupoure générale" ?
Ronan
Re: Fonction Sectionneur.
Posté : mar. 12 avr. 2011 21:33
par GAS
Bonsoir jhaanane,
jhaanane a écrit : je lisais deci delà qu'il était d'usage de mettre pour réaliser la coupure génrale de placer un inter sectionneur 63A sur une ligne vide du tableau en tête de tableau!
Il n'y a aucune contrainte normative qui oblige cet usage.
Votre interrupteur de coupure générale peut très bien se situer au même niveau que les protections divisionnaires.
Il conviendra simplement de veiller à ce qu'il soit correctement identifiable par le repérage.
