Re: Boite liaison équip..... et divers
Posté : lun. 4 avr. 2011 21:44
par Invité
ok , mes 3 cables arrivent en bas , mais j'ai des coffrets edf avec branchements (comptage ds apparts)
ou se relient les terres? hors coffret EDF ??
Je vois pas ....
Re: Boite liaison équip..... et divers
Posté : lun. 4 avr. 2011 21:51
par Carminas
Qu'appelez vous coffret EDF.
Une petite photo ?
@+
Re: Boite liaison équip..... et divers
Posté : lun. 4 avr. 2011 22:16
par Invité
coffret C400 P200
Re: Boite liaison équip..... et divers
Posté : lun. 4 avr. 2011 22:20
par Carminas
La terre doit être raccordé en dehors de ces coffret.
Quelque part sur le mur du local ou de la colonne technique.
@+
Re: Boite liaison équip..... et divers
Posté : lun. 4 avr. 2011 22:41
par Invité
ok, mais mes cables arrivent en 3X...
j'arrive en 3X ...comment brancher la terre hors coffret et mes 2 autres fils??
merci
Re: Boite liaison équip..... et divers
Posté : mar. 5 avr. 2011 07:43
par pansonic
Salut,
Attention ERDF n'aime pas les câbles avec la terre.
Il ne devrait arriver aux coffrets qu'un câble 2 brins pour l'alim et un câble de téléreport.
La terre ne doit pas arriver dans un coffret. Ou sont tes coffrets en bordure de propriété ou dans un local technique?
Cordialement
Re: Boite liaison équip..... et divers
Posté : mar. 5 avr. 2011 08:05
par Invité
en bordure de propriété mais encastré ds un mur du local technique
Re: Boite liaison équip..... et divers
Posté : mar. 5 avr. 2011 08:15
par Carminas
Bonjour
Peut être faire un coffret de dérivation intermédiaire dans le local technique, à partir duquel vous repartez en 2x vers le coffret ERDF d'un côté et vers la terre de l'autre.
Cela suppose que les disjoncteurs de branchement soient dans le coffret côté rue
Cela aurait été mieux de prévoir une colonne de terre indépendante à laquelle chaque logement serait raccordé.
@+