Page 2 sur 3
Re: Prises de salle de bain...
Posté : dim. 17 août 2008 19:20
par Ludovic
En fait, je trouvais simplement bizarre qu'il n'y ait aucune norme pour des prises qui se situent à proximité d'un point d'eau comme une vasque par exemple
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
Je dois tout de même reconnaitre que ça m'arrange car c'est plus facile à réaliser
Sinon, je ne sais pas à quoi correspond la L.E.S
Merci encore

Re: Prises de salle de bain...
Posté : dim. 17 août 2008 20:49
par RFco
L.E.S. : Liaison Equipotentielle Supplémentaire
Il faut interconnecter toutes les terres présentes dans la salle de bains (prises, luminaires) et aussi tout élément metallique (fenêtres, tuyaux d'eau en cuivre, tuyauterie chauffage,...
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... SELATE.pdf
@+
Re: Prises de salle de bain...
Posté : dim. 17 août 2008 21:18
par Ludovic
Un grand MERCI
![supercontent [supercontent]](./images/smilies/yahoo_supercontent.gif)
Ce document est vraiment très riche

Par contre, j'ai toujours un petit doute (que j'ai d'ailleurs soulevé dans un précédent post

) : est-ce que je peux mettre la L.E.S de ma salle de bain sur un collecteur qui l'alimente en grand partie en sachant qu'il se situe dans une pièce voisine (à moins de 3 mètres) ?
Merci d'avance

Re: Prises de salle de bain...
Posté : dim. 17 août 2008 22:56
par RFco
Ludovic,
il va falloir développer votrre idée, car là, je ne comprends pas.
Dessins, photos, schémas, documents???
@+
Re: Prises de salle de bain...
Posté : lun. 18 août 2008 20:31
par Ludovic
RFco a écrit :Ludovic,
il va falloir développer votrre idée, car là, je ne comprends pas.
Dessins, photos, schémas, documents???
@+
OK c'est vrai que ce n'est pas évident à décrire
Voilà un croquis :
http://www.casimages.com/img.php?i=0808 ... 820515.jpg
En sachant que seules mes canalisations en PER semblent soumises à une LEP/LES
MERCI

Re: Prises de salle de bain...
Posté : lun. 1 sept. 2008 19:47
par Ludovic
Salut à tous,
Je viens de voir un ami pour qui le consuel a donné son accord mais il se trouve qu'il n'a pas de LEP

Évidemment, je lui ai signalé et il m'a rétorqué que ses canalisations étant en PER, il n'y avait aucun risque

Même en lui expliquant que l'eau est conducteur, l'accord du consuel ne m'a pas donné raison

J'ai regardé sur le document qu'avait soumis
RFco :
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... SELATE.pdf pour mettre en avant ce problème mais, ce document insiste lourdement sur le terme
métallique sans pour autant parler de ce contre-exemple

Y-a-t-il un document qui parlerait explicitement de ce cas ? ou autre ?
Merci d'avance

Re: Prises de salle de bain...
Posté : lun. 1 sept. 2008 19:54
par RFco
Salutatous,
Ludovic, il n'y a pas de texte en parlant EXPLICITEMENT, du moins autant que je le saches.
Si c'est du PER, il pourrait être judicieux d'amener un LEP/LES au moins au niveau des nourrices et de là ou elle devraient être présentes en cas de cuivre (qui pourra être mis en oeuvre par la suite)
@+
Re: Prises de salle de bain...
Posté : lun. 1 sept. 2008 20:21
par pinss67
RFco a écrit :Salutatous,
Ludovic, il n'y a pas de texte en parlant EXPLICITEMENT, du moins autant que je le saches.
Je confirme tout à fait tes dires RFco
Re: Prises de salle de bain...
Posté : lun. 1 sept. 2008 21:28
par pericles
RFco a écrit :Salutatous,
Ludovic, il n'y a pas de texte en parlant EXPLICITEMENT, du moins autant que je le saches.
Si c'est du PER, il pourrait être judicieux d'amener un LEP/LES au moins au niveau des nourrices et de là ou elle devraient être présentes en cas de cuivre (qui pourra être mis en oeuvre par la suite)
@+
Bonsoir, pour illustrer le propos de RFco, un exemple de malt de nourrice
Le lien :
http://www.photomaniak.com/upload/show. ... s.pdf.html
salutations
Re: Prises de salle de bain...
Posté : lun. 1 sept. 2008 22:30
par Ludovic
Merci beaucoup pour cette illustration
RFco a écrit :Salutatous,
Ludovic, il n'y a pas de texte en parlant EXPLICITEMENT, du moins autant que je le saches.
Si c'est du PER, il pourrait être judicieux d'amener un LEP/LES au moins au niveau des nourrices et de là ou elle devraient être présentes en cas de cuivre (qui pourra être mis en oeuvre par la suite)
@+
En effet, tout ceci me semble plus que logique

, il n'empêche que le contrôle du consuel ne l'a pas signalé
Merci pour vos commentaires
