Merci pour vos commentaires !
c'a ma donné une idée assez clair !
Je me posais la question aussi: La plupart des constructeurs mettent dans leur catalogue des pouvoir de coupure et de fermeture sur court-circuit . Mais il precisent jamais que l'interrupteur peut fermer sur courant nominal.Est ce que, sous entendu, l'interrupteur (exmple 12,24...kV) est capable de fermer sur courant nominal puisque sa valeur est plus petit que le court-circuit?
Merci pour vos réponses !
Mario
Nombres de manoeuvres electriques
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Nombres de manoeuvres electriques
Bonjour,
-son courant nominal
-son pouvoir de coupure (s'il n'est pas précisé, il est égal au courant nominal), souvent en % du courant nominal et bien entendu jamais en dessous
-son pouvoir de fermeture qui est souvent exprimé par le "courant de courte durée admissible pendant x secondes"et par le "courant de crête admissible": l'interrupteur doit résister à l'établissement d'un courant de court-circuit asymétrique puis au courant de court-circuit jusqu'à l'élimination du défaut par l'organe de protection amont.
-son endurance électrique qui est donnée pour le courant nominal
-son endurance mécanique
Cordialement
C'est exactement cela. Un interrupteur est parfaitement défini par :marmour a écrit :
Je me posais la question aussi: La plupart des constructeurs mettent dans leur catalogue des pouvoir de coupure et de fermeture sur court-circuit . Mais il precisent jamais que l'interrupteur peut fermer sur courant nominal.Est ce que, sous entendu, l'interrupteur (exmple 12,24...kV) est capable de fermer sur courant nominal puisque sa valeur est plus petit que le court-circuit?
-son courant nominal
-son pouvoir de coupure (s'il n'est pas précisé, il est égal au courant nominal), souvent en % du courant nominal et bien entendu jamais en dessous
-son pouvoir de fermeture qui est souvent exprimé par le "courant de courte durée admissible pendant x secondes"et par le "courant de crête admissible": l'interrupteur doit résister à l'établissement d'un courant de court-circuit asymétrique puis au courant de court-circuit jusqu'à l'élimination du défaut par l'organe de protection amont.
-son endurance électrique qui est donnée pour le courant nominal
-son endurance mécanique
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité