aaatchoum a écrit :pour revenir sur arret d urgence "coup de poing"
peut ton brancher 2 bobines mx coupant 2 disjoncteurs diferents sur un seul "coup de poing" ?
merci.
Bonjour,
à condition que :
les deux MNx soient de la même référence
les deux MNx soient alimentés par la même phase ==> les deux disjoncteur sur la même phase
la validation par organisme de contrôle après examen de l'application sur site
pour commander plusieurs déclencheurs MNx avec un seul bouton poussoir, il faut respecter le câblage c'est à dire :
• utiliser la même phase pour l'ensemble des bobines MNx,
• s'assurer que les bornes E1 des bobines MNx soient sur la même borne du bouton poussoir,
• s'assurer que les bornes E2 des bobines MNx soient sur la même borne du bouton poussoir.
Si plusieurs boutons poussoirs doivent commander cet ensemble de MNx ils devront être raccordés en série
Voir le mémo
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... cteurs.pdf
cordialement
Re: question pour ERP
Posté : lun. 15 nov. 2010 17:32
par pericles
aaatchoum a écrit :bonjour,
-4
sur cette phase surchagee je me retrouve avec un total de 9 300 W pour 6 600 w admise par le 30 A. cela pose t il un probleme a part celui de fait que mon 32 A en tete de tableau disjoncte ?
merci d avance.
Bonjour,
Voir l’évaluation de la puissance par phase et par tranche horaire
Le lien
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ackbar.pdf
@ +
Re: question pour ERP
Posté : lun. 15 nov. 2010 18:53
par Invité
merci bien
permetez moi de vous dire que je suis asser impressione par la clarete de vos reponses.
il ne me reste que d appliquer tout ceci en pratique.
merci.
Re: question pour ERP
Posté : lun. 15 nov. 2010 19:15
par Invité
aaatchoum a écrit :MAZOOKA a écrit :Bonsoir,
pourquoi prévoir un arrêt d'urgence à moins de 20kw...?
Cordialement
tout simplement parce que je pense que ca depend de la lois sur les ERT et non pas des ERP
d apres ce que j ai pu lire je ne pense pas etre dans l obligation dans poser un .. mais bon je prefere prevoir cette eventualite
je le renseignerai avant aupres du bureau de control, je pense qu il on aussi un role de conseil et j espere en prenant contact avec eux avoir quelque par t un suivi dans mes travaux.
mon etablissement etant dans la categorie ERP TYPE N moins de 20 personnes et moins de 20 Kw en cuisine, je sais que je benificie d une certainne souplesse , je peux d apres ce que j ai lu me dispenser d alarme incendie , de coup de poing, et de BAES, mais le cout de ces instalations sur les travaux sont derisoirs..... donc, dans le doute autant les faire !
et pour l instalation de mon coup de poing, je pense que je vais me contenter d agir sur une seule phase ou sera relie mes 2 friteuses et ma ligne de prise pc en cuisine
c est juste le fait d avoir 2 phases a couper qui me posait probleme
Bonsoir,
Si P<20 kw pas besoin de coup de poing. Quant au BAES tout dépend de la disposition des locaux.
Cordialement
Re: question pour ERP
Posté : mar. 16 nov. 2010 02:31
par pericles
Bonsoir,
Pour l’éclairage anti-panique, il y a la solution de la lampe portable rechargeable
pour locaux type N de 5eme catégorie, recevant – 20 personnes l’éclairage portatif rechargeable est admis
Voir les bloc portables ci-après
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=C20
Blocs portables type fluo
http://www.abakx.com/produit.php?id=10
par contre il faut prévoir une alarme incendie type 4 voir article PE 27
http://www.sitesecurite.com/ERPPE/PE26a27.htm#Top
exemple ce modèle à piles
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=040551
voir le tableau de synthèse à télécharger
Choix du SSI et de l'équipement d'alarme_tableau de synthèse_doc legrand
http://www.legrand.fr/professionnels/tertiaire_684.html
pour info
Les solutions sécurité pour les petits établissements recevant du public
http://www.legrand.fr/files/fck/File/[Interdit] ... curite.pdf
cordialement
Re: question pour ERP
Posté : mer. 17 nov. 2010 23:00
par Invité
merci bien de tous ces renseignements.
Re: question pour ERP
Posté : jeu. 18 nov. 2010 01:50
par pericles
bonsoir,
bon courage et merci de donner des nouvelles pour la suite du projet
cordialement
Re: question pour ERP
Posté : ven. 19 nov. 2010 20:16
par Invité
pericles a écrit :Bonsoir,
Pour l’éclairage anti-panique, il y a la solution de la lampe portable rechargeable
pour locaux type N de 5eme catégorie, recevant – 20 personnes l’éclairage portatif rechargeable est admis
Bonsoir,
l'éclairage portatif n'est plus d'actualité, sauf pour un établissement existant, bien entendu, non modifié depuis le 18 mars 2003.
De plus dans ce cas là on ne parle pas d'éclairage anti-panique, mais d'éclairage de sécurité de balisage.
Dans le cas qui nous concerne (local recevant du public), on applique le réglement de sécurité ERP.(5ème catégorie)
Comme la salle est infèrieure à 100m2 et qu'il n'y a pas d'escaliers et de circulations horizontales (long> 10 m ou cheminement compliqué), aucun éclairage de ce type n'est imposé.
Cordialement.
Re: question pour ERP
Posté : sam. 20 nov. 2010 23:49
par Invité
j ai pris contact avec l apave, veritas et soccotec pour un devis, les 3 ne sont vraiment pas presses de repondre !
sinon avec ce genre de lave vaiselle, interdiferentiel de type A ou AC ?
http://www.bacchus-equipements.com/lave ... -p619.html
merci.
Re: question pour ERP
Posté : lun. 22 nov. 2010 12:59
par pericles
Bonjour à tous,
@ aaatchoum
L’interrupteur différentiel type AC convient pour le lave vaisselle.
Utilisation des protections différentielles
type AC : application standard (prises de courant, éclairage, chauffage…)
type A : en protection des circuits spécialisés lave-linge et cuisson (cuisinière ou plaque de cuisson)
type A à immunité renforcée, appellation suivant le constructeur Type HPI, HI, Si, SiE :
• recommandée par la NF C 15-100 en protection du circuit spécialisé congélateur (lorsqu'il est prévu)
• préconisée lorsque l’installation est protégée par un parafoudre.
@ MAZOOKA
En effet, j’ai fait une erreur, cela concerne l’éclairage évacuation / balisage et non pas l’éclairage ambiance / anti panique.
merci d’avoir rectifié