Re: trace d'éffluve cellule
Posté : sam. 23 oct. 2010 12:22
Bonjour,
D'accord avec Kirchhoff pour l'obturation des caniveaux.
Au risque de me répéter, la pose de résistances 50 w et de tôles de fonds sans perforations est 100% efficace.
Elle a été longuement testée par le SAV du constructeur qui m'employait et fait preuve de son efficacité (que j'ai moi-même constatée dans des cas similaires). Dans l'urgence, on peut obturer les tôles avec de la mousse PU, ça marche bien à titre provisoire.
Cela n'empêche pas d'utiliser d'autres moyens pour assainir le poste.
-chauffer un poste de livraison est indispensable, mais on se limite habituellement à une mise hors gel pour ne pas trop dépenser d'électricité
Les résistances sont bien plus efficaces si elles sont utilisées comme je l'ai indiqué.
-pour obturer des caniveaux, le plâtre est mieux que la mousse (les rats aiment bien ça, à moins d'utiliser une mousse spéciale pour cet usage, bien plus coûteuse), mais si l'humidité est importante il faut en plus le badigeonner avec une peinture bitume du genre utilisée pour les fondations pour le rendre étanche.
Il arrive quand même que des rats viennent à bout du plâtre (surtout quand il est mince et qu'ils sentent la chaleur derrière). Dans ce cas, il faut utiliser un ciment ou une résine, et le plus simple est d'utiliser un produit coupe-feu. Par exemple, le Flammadur E 473 reste abordable, efficace et facilement démontable.
Cordialement
D'accord avec Kirchhoff pour l'obturation des caniveaux.
Au risque de me répéter, la pose de résistances 50 w et de tôles de fonds sans perforations est 100% efficace.
Elle a été longuement testée par le SAV du constructeur qui m'employait et fait preuve de son efficacité (que j'ai moi-même constatée dans des cas similaires). Dans l'urgence, on peut obturer les tôles avec de la mousse PU, ça marche bien à titre provisoire.
Cela n'empêche pas d'utiliser d'autres moyens pour assainir le poste.
-chauffer un poste de livraison est indispensable, mais on se limite habituellement à une mise hors gel pour ne pas trop dépenser d'électricité
Les résistances sont bien plus efficaces si elles sont utilisées comme je l'ai indiqué.
-pour obturer des caniveaux, le plâtre est mieux que la mousse (les rats aiment bien ça, à moins d'utiliser une mousse spéciale pour cet usage, bien plus coûteuse), mais si l'humidité est importante il faut en plus le badigeonner avec une peinture bitume du genre utilisée pour les fondations pour le rendre étanche.
Il arrive quand même que des rats viennent à bout du plâtre (surtout quand il est mince et qu'ils sentent la chaleur derrière). Dans ce cas, il faut utiliser un ciment ou une résine, et le plus simple est d'utiliser un produit coupe-feu. Par exemple, le Flammadur E 473 reste abordable, efficace et facilement démontable.
Cordialement