Re: Cablette point de centre
Posté : dim. 9 nov. 2008 19:59
Bonjour,
Et il me semble que les kits DCL que l'on trouve dans le commerce de détail sont faits sur ce principe (Legrand ou Debflex).
la norme n'est effectivement pas très précise sur ce point, mais elle n'interdit pas de se fixer sur une boîte prévue à cet effet, elle-même fixée à la charpente. En tout cas, c'est l'interprétation donnée dans le guide Promotelec : La tenue d'une charge de 25 kg par le moyen de suspension de la boîte en plafond implique une fixation de la boîte à la structure du bâtiment.RFco a écrit : La norme se moque de savoir si le boitier tient bien ou pas, elle demande à ce que le luminaire soit repris sur la structure du bâtiment, c'est tout...
Et il me semble que les kits DCL que l'on trouve dans le commerce de détail sont faits sur ce principe (Legrand ou Debflex).