Re: scheama pour relais temporisé legrand 04743
Posté : dim. 22 août 2010 20:49
par Invité
j'ai essayé 15 / 18 mais rien ce produit lorsque j' appuis sur mon poussoir
Re: scheama pour relais temporisé legrand 04743
Posté : dim. 22 août 2010 21:04
par RFco
15/18 est un contact sec, donc l'équivalent d'un interrupteur
Re: scheama pour relais temporisé legrand 04743
Posté : dim. 22 août 2010 21:07
par Invité
donc je raccorde le phase de mon enseigne en 18 et le neutre en a2
Re: scheama pour relais temporisé legrand 04743
Posté : dim. 22 août 2010 22:07
par RFco
non et non
Comme dit cela agit comme un interrupteur
donc il y a contact entre 15 et 18
donc comme dit cela commandera un contacteur
neutre sur contacteur en A1
phase en 15 et 18 en A2
@+
apparemment, vous n'etes pas electricien