Re: BEC dans volume baignoire

Posté : mer. 30 juil. 2008 18:43
par RFco
C'est en effet un sujet qui prête à discussion.

@+

Re: BEC dans volume baignoire

Posté : mer. 30 juil. 2008 18:48
par inspecteur
et bien pouvons nous lancer le débats et avoir des avis

Re: BEC dans volume baignoire

Posté : mer. 30 juil. 2008 19:00
par RFco
J'espère que d'autres voudront intervenir.


Quant à moi, je penses qu'il faut une coupure d'urgence (type boitier à membrane)


@+

Re: BEC dans volume baignoire

Posté : mer. 30 juil. 2008 19:26
par inspecteur
je rappel qu'il sagit d'un foyer d'hébergement avec réfectoire et cuisine de catégorie 5 et que celui-ci est antérieur à 1992 et que les studios ont été conçue comme des appartements sans prise avec pôle de terre nulle part sauf dans la salle de bain pour une et aucun diff sauf le 500mA generale

Re: BEC dans volume baignoire

Posté : jeu. 31 juil. 2008 10:13
par GAS
bonjour,
La question soulevée par notre ami RFco est très pertinente car si les résidents (n'étaient pas) ne sont pas en capacité physique d'effectuer une coupure d'urgence il est bien évident qu'ils doivent être relayés par l'assistance d'une tierce personne chargée de leur surveillance.
Il reste à s'assurer que cette personne est bien habilitée à pouvoir effectuer cette manoeuvre sur le TGBT.
Dans le cas contraire il serait souhaitable de recommander d'installer dans chaque chambre un dispositif de coupure facilement accessible et identifiable du style coup de poing. Il conviendrait alors de faire établir, en conséquence, des consignes de sécurité pour l'ensemble des personnels et résidents du centre d'hébergement.
Qu'il s'agisse d'un établissement de 5 ème catégorie( ou d'une catégorie supérieure) et indépendamment des dispositions réglementaires, il me semble donc indispensable et responsable de devoir apporter une réponse à une insuffisance de sécurité que l'on a constaté. ;-)

Re: BEC dans volume baignoire

Posté : jeu. 31 juil. 2008 11:39
par inspecteur
oki donc suite au message de GAS je développe un peut plus ;-)

les éducateur de nuit ne sont pas habilité mais comme d'hab d'ailleurs personnes chez eux ne l'est. ils y touche quand même je leurs et proposer une formation mais bien sure ils vont y réfléchir "et cela fait des années que l'on fonctionne comme cela mon chére MR "
donc en lui rappelant le code du travail et le décret du 14/11/88 qu'ils ont l'obligation de s'assurer que le personnel qui manipule doit avoir les compétence nécessaire et avoir les EPI adéquat ect.... et qu'une formation deviens obligatoire dans leurs cas et qu'ils sont donc pour le chef d'établissement responsable pénalement ainsi que les éducateurs, sauf bien sure en cas de nécessité absolue.

Bref le trintrin habituel

et pour le demander d'installer des déclencheur manuel dans chaque chambre je rappel que l'on est en VP (verif périodique) donc on n'a pas a soulever se problème ou demander cela dans les rapport seul une lettre en recommandé auprès du représentant de l'établissement peut se faire pour l'informer de cela.

Re: BEC dans volume baignoire

Posté : jeu. 31 juil. 2008 13:29
par GAS
re
S'agissant d'un contrôle périodique , je comprends votre embarras, car on est jamais maître d'un marché. :lol: :lol: (concurrence oblige)
Ceci dit ,même si cela n'est pas mentionné sur le rapport, effectivement, et en dehors du cadre de votre mission, une lettre d'accompagnement serait me semble t-il une manière souhaitable d'alerter votre client sur le problème évoqué. Vous joueriez ainsi pleinement votre rôle de conseiller averti et responsable. ;-)