Régime utilisé sur les lignes HT

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Régime utilisé sur les lignes HT

Message par Candela »

Re,
nonolost a écrit :
Peut-on voir physiquement dans un poste de distribution HTA/BT, la mise à la terre du neutre 20KV (au primaire du transfo dans le cas d'un couplage Dyn11) par l'intermédiaire d'une résistance ? Je pose cette question car je ne me souviens pas avoir déja vu un tel dispositif dans un poste... :(
A moins que la mise à la terre soit faite largement en amont de ce poste, sur le réseau 63KV.
Oui, ça existe, mais c'est généralement une solution réservée aux postes à un seul transfo (ou à 2 transfos non couplables en permanence).
Donc pour Edf, les petits postes ruraux du "plan qualité"...
En effet, si l'on met une résistance par transfo, l'impédance de mise à la terre va varier selon qu'il y a un ou deux transfos en service. Or le courant de défaut est de 300A (aérien) ou 1000A(souterrain); c'est pourquoi Edf utilise des bobines de point neutre triphasées .
Un autre cas est le réseau à neutre compensé : il ne peut y avoir qu'un automatisme par poste, les bobines sont donc triphasées à l'entrée, mais la self variable est sur la liaison neutre -terre voir ici (schéma en p 4).

Le réseau 63 KV a son propre régime de neutre, il n'y a pas de lien, ou pas plus que sur un tr HTA/BT : les terres peuvent être reliées ou non...
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité