Re: bornes de raccordement et intensité

Posté : sam. 24 avr. 2010 07:58
par yves40160
a mon câble de 3 x 16 mm2 , j'ai dejas explique tous ca sur le forum, je veux juste savoir si je peux utiliser mes BORNE ARRIVÉE UNIVERSELLE et combien elle peuvent prendre d'intensité - d'après le tableau legrand 80 amp)

Re: bornes de raccordement et intensité

Posté : sam. 24 avr. 2010 07:59
par RFco
j'avais mal compris


pourquoi ne pas alimenter le 40A en 10mm² (ce qui est le minimum)?????, cela résoudrait le probleme.....

Re: bornes de raccordement et intensité

Posté : sam. 24 avr. 2010 08:06
par yves40160
j'ai dejas le câble 3 x16mm2 , je suis allez et téléphone a a rexel ,consuel et sur le forum ici :
on ma dit pareil vus la distance de 40/50 m de cable ,le 16 mm2 ete la bon solution a condition que je le limite a 40 amp s, si non du 25 mm pour les 60 amp et ma distance de cable
,mes se si ne me dit pas pour les bornes :lol:

pour infos mon 1er post: viewtopic.php?f=14&t=3259&p=18055#p18055

Re: bornes de raccordement et intensité

Posté : sam. 24 avr. 2010 08:16
par RFco
je ne parle que de l'alim du 40A qui sera dans le tableau principal, pas de la liaison tableau/garage (de 40/50m)

Re: bornes de raccordement et intensité

Posté : sam. 24 avr. 2010 08:26
par yves40160
oula, d'après se que j'ai appris en elec , tous les câble doivent être de la même section : compteur 16 ²,tableau protection 16² et ligne garage 16² , une plus petite dans le tableau sa crains non??

j'applique le principe de précaution ;-)

Re: bornes de raccordement et intensité

Posté : sam. 24 avr. 2010 08:29
par RFco
non, tout cable doit etre dimensionné en fonction de ce qu'il alimente et en fonction des distances

si la liaison bornier/protection est ""courte"" ici quelques centimetres, le 10mm² est tout indiqué


@+

Re: bornes de raccordement et intensité

Posté : sam. 24 avr. 2010 08:33
par yves40160
oui ,s'est vrais ,je viens d'allez voir ,les autres line pour la maison sont a 10² , ma distance devrais etre de 30 cm dans le boitier que de la place sur la ligne du bas

Re: bornes de raccordement et intensité

Posté : sam. 24 avr. 2010 08:40
par RFco
comme quoi....

Re: bornes de raccordement et intensité

Posté : sam. 24 avr. 2010 08:42
par yves40160
bine merci a toi ,je plus qua,je coupe :-D :-D :-D :-D