Page 2 sur 4

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Posté : sam. 12 juil. 2008 18:03
par basamir
En fait l'installation ne comporte pas de contrôleur d'isolement et il y a 3 phases et neutre à l'entrée du TGBT à partir du Transfo

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Posté : sam. 12 juil. 2008 19:07
par Im2fast4U
Il semblerait qu'on soit en TNS... Ca me semble déjà louche que la distribution ait été faite en TNS, mais bon...

Non, quelque chose cloche, un potentiel important entre neutre et terre en début de ligne, ça ne peut pas exister en TNS, à moins que le SLT ait été mal fait...
Pour moi c'est vraiment pas assez précis pour l'instant pour émettre un avis, je me retire...

Cordialement.

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Posté : sam. 12 juil. 2008 23:10
par basamir
moi ce que je crois, c'est que le régime de neutre est TNS car c'est un poste à usage industriel et que avec ce régime en cas d'un premier défaut rien ne se produit et les protections ne réagisse pas (je parle en cas d'une phase à la terre) sinon le disjoncteur ne réagit que lors d'un deuxième défaut cad une autre phase à la terre.

Et pourtant, il y avait une tension de l'ordre de 110V entre le neutre et la terre (car sinon si on était dans le régime TT, il n y aura jamais cette tension entre les deux bornes car il s'agit du même potentiel). Ma question est qu'est ce qui peut engendrer une telle tension entre le neutre et la masse dans un régime TNS.

Salutations,

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Posté : sam. 12 juil. 2008 23:59
par pinss67
Im2fast4U a écrit :Il semblerait qu'on soit en TNS... Ca me semble déjà louche que la distribution ait été faite en TNS, mais bon...

Non, quelque chose cloche, un potentiel important entre neutre et terre en début de ligne, ça ne peut pas exister en TNS, à moins que le SLT ait été mal fait...
Pour moi c'est vraiment pas assez précis pour l'instant pour émettre un avis, je me retire...

Cordialement.
Entièrement de l'avis de mon "collègue"
Trop peu d'informations pour se justifier,

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Posté : dim. 13 juil. 2008 12:38
par Blade3655
Si vous vous aventurez plus bas dans l'installation (genre un tableau divisionnaire ou un récepteur) est ce que vous avez toujours ce potentiel entre terre et neutre ?

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Posté : dim. 13 juil. 2008 13:04
par Im2fast4U
basamir a écrit :moi ce que je crois, c'est que le régime de neutre est TNS car c'est un poste à usage industriel et que avec ce régime en cas d'un premier défaut rien ne se produit et les protections ne réagisse pas (je parle en cas d'une phase à la terre) sinon le disjoncteur ne réagit que lors d'un deuxième défaut cad une autre phase à la terre.

Et pourtant, il y avait une tension de l'ordre de 110V entre le neutre et la terre (car sinon si on était dans le régime TT, il n y aura jamais cette tension entre les deux bornes car il s'agit du même potentiel). Ma question est qu'est ce qui peut engendrer une telle tension entre le neutre et la masse dans un régime TNS.

Salutations,
Je me suis retiré, mais je ne peux pas laisser dire ça ! Vous êtes sûr d'être en schéma TN, mais ça n'en a vraiment pas l'air...

Revoyez votre description de l'installation s'il vous plait...

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Posté : dim. 13 juil. 2008 14:36
par basamir
En fait le problème est résolu, il y a avait au niveau du tgbt un disjoncteur qui est l'origine de ce pépin, une fois déclencher la tension a disparu entre le neutre et la masse. Mais je ne sais pas vraiment si ce disjoncteur est défaillant et mis à la terre le neutre de l'équipement.
Bref, je vous remercie tous de m'avoir aidé.

salutations,

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Posté : dim. 13 juil. 2008 14:49
par Blade3655
Le récepteur branché sous ce disjoncteur ne devait pas souvent être mis en marche....

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Posté : dim. 13 juil. 2008 16:58
par basamir
Blade3655 a écrit :Le récepteur branché sous ce disjoncteur ne devait pas souvent être mis en marche....
Tout à fait, tu as raison c'est un truc qui ne fonctionne que une fois par 4 ou 5 ans.
Mais est ce que t'as une idée sur la vrai cause de ce machin, y a t il une phase à la terre qui a causée ça?!

Merci d'avance.

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Posté : lun. 14 juil. 2008 13:18
par Blade3655
Forcement que c'est une phase à la terre, étant donné que la tension était présente. Cependant dès que le récepteur était mis en service le cricuit se ferme et le disjoncteur alimentant ce récepteur devait déclencher à mon avis. (voire même faire déclencher en amont selon la sélectivité)