Re: branchement 2 va et vien dont un avec temoin.

Posté : mer. 31 mars 2010 11:16
par GAS
Bonjour à tous,
Si l'on observe de plus près ce montage et les repères portés sur ces interrupteurs, on peut remarquer en premier lieu qu'il ne 'agit pas d'un montage conventionnel car ni la phase ni le retour lampe sont câblés sur les plots communs des interrupteurs.
Excusez moi, mais je n'arrive pas à saisir son fonctionnement tel qu'il est abordé. [thinking]

Re: branchement 2 va et vien dont un avec temoin.

Posté : mer. 31 mars 2010 13:21
par Carminas
Si justement avec ce voyant, c'est bien le montage conventionnel avec retour lampe sur L.

Par contre est-ce que le voyant est bien monté dans le bon sens, donc entre N et L et pas entre 1 et 2 ?

@+

Re: branchement 2 va et vien dont un avec temoin.

Posté : mer. 31 mars 2010 20:55
par palou43
merci pour tou jepense que ca vien de la. je regarde ca dimanche et vous tien au courant

Re: branchement 2 va et vien dont un avec temoin.

Posté : jeu. 1 avr. 2010 09:38
par palou43
y'a un truc aussi mais logiquement sans importance , c'est que je n'ais pas brancher de neutre sur le premier va et vien mais bon je ne pense pas que ca vien de la.

Re: branchement 2 va et vien dont un avec temoin.

Posté : jeu. 1 avr. 2010 12:07
par RFco
palou43 a écrit :y'a un truc aussi mais logiquement sans importance , c'est que je n'ais pas brancher de neutre sur le premier va et vien mais bon je ne pense pas que ca vien de la.
salut

pas de soucis a ce niveau, cette borne est totalement indépendante du reste

Re: branchement 2 va et vien dont un avec temoin.

Posté : ven. 2 avr. 2010 14:44
par palou43
bonjour , donc voila je vien de regarder et en faite mon temoin se branche entre 1 et 2 et je ne peut pas le brancher entre l et n. car le trou de l et boucher. j'ai appeler le service consomateur qui doit me rappeller car ceux de maintenant sont deboucher et le mien date de 2007. d'un souci pour un temoin

Re: branchement 2 va et vien dont un avec temoin.

Posté : lun. 5 avr. 2010 22:01
par michalines
bonjour,
Si actuellement ton voyant s'allume lorsque tu éteint la lumiere, c'est qu'il est branché sur une phase.
Si tu veut qu'il s'allume en meme temps que la lumiere, alors branche le sur un neutre, et ça devrait fonctionner.

Re: branchement 2 va et vien dont un avec temoin.

Posté : mar. 6 avr. 2010 13:03
par LeoLing
Pourquoi aménes tu un Neutre à ton interrupteur de gauche sur ton schema? Il ne sert à rien si tu n'as pas de voyant..