Re: Liaison disjoncteur ERDF vers maison.

Posté : mar. 9 févr. 2010 19:23
par Paroroma
Bonsoir,

Je m'incruste dans la discussion car je n'ai pas vraiment tout compris. Quelle est l'argument qui permet de réduire localement (dans le cas présent en fin de parcours) la section du conducteur qui va entre le DB et le tableau d'abonné ? Est-ce un simple calcul de chute de tension en découpant le sujet en 2 c'est à dire calcul de la chute de tension sur le tronçon en 35 mm2 et ensuite calcul de la chute de tension sur le tronçon en 16 mm2 (et bien évidemment addition des 2 résultats) ?

Merci d'avance du complément de réponse.

A+

Re: Liaison disjoncteur ERDF vers maison.

Posté : mer. 10 févr. 2010 13:20
par sly
Re GAS,

Merci encore pour ces précisions ;-)

Bonjour paroroma.

En fait, s'il n'y avait pas la notion de distance à prendre en compte à cause de la chute de tension, au vu du calibre du disjoncteur ERDF en avale de cette alimentation, une section de 10 mm² suffirait.
La distance m'oblige à passer à 35 mm².
Une fois cette grande distance passé arrivé à proximité de la GTL, il n'y a plus de problème de chute de tension, donc repassage à une section plus petite.

Après tout, même sans changement de section comme je vais le faire, il faut bien diminuer la section pour les raccordements, alors que ce soit fait au niveau du disjoncteur ERDF et au sectionneur principale de la GTL, ou au niveau du disjoncteur ERDF et quelque mètres avant la GTL, ça ne change rien.
Les deux sections doivent biensure être adapter en fonction du calibre disjoncteur ERDF.

sly