Re: chauffage

Posté : mer. 25 nov. 2009 22:03
par Carminas
C'est exactement cela.
En supprimant le pont entre les 2 bornes A1 on ferait foncionner :
- le chauffe-eau avec les HC
- les radiateurs avec l'inter horaire.

Une autre solution consiterait à ajouter un contacteur pour relayer le circuit de commande du chauffe-eau.
Sans doute un peu compliqué et un peu plus cher mais a l'avantage de faire fonctionner
- le chauffe-eau avec les HC
- les radiateurs avec les HC et l'inter horaire.
Image

@+

Re: chauffage

Posté : mer. 25 nov. 2009 22:21
par engrenage
bonsoir,

Eh bien je pense que vous venez de régler mon problème carminas et je vous remercie bien quand j'aurais brancher tous sa je posterait une fin

Ces un contacteur de puissance 16 A 1 F auriez vous la référence legrand de ce contacteur? je ne le trouve pas

Merci

Re: chauffage

Posté : mer. 25 nov. 2009 22:26
par Carminas
J'ai mis 1F 16A car on utilise un seul contact et que l'on n'a pas besoin d'une grosse intensité, mais je ne pense pas que cela existe en tant que tel.
Prendre un 2F et n'utiliser qu'un des contacts :
Par exemple chez LEGRAND 04049 ou 04052 en silencieux
C'est du 20A mais aucune importance de toute façon l'intensité qui va circuler est faible (circuit de commande).

@+

Re: chauffage

Posté : mer. 25 nov. 2009 22:35
par engrenage
bon et bien encore merci