Re: regime du neutre auto transfo

Posté : mer. 18 nov. 2009 20:37
par DELTA JOHN 42
Bonsoir Candela,


Je suis d'accord avec toi , jétais parti sur une autre interprétation de la remarque initiale..

Cordialement à tous :lol:

Re: regime du neutre auto transfo

Posté : dim. 22 nov. 2009 15:16
par benzou
bonjour
s'il n'y a pas de separation galvanique il ne faut surtout pas relié le neutre à la terre au secondaire d'un autotransfo?

Re: regime du neutre auto transfo

Posté : dim. 22 nov. 2009 18:53
par Candela
Bonjour,
[Interdit] a écrit : s'il n'y a pas de separation galvanique il ne faut surtout pas relié le neutre à la terre au secondaire d'un autotransfo?
Non seulement il n'y a pas de séparation galvanique, mais le neutre amont, le neutre aval et le neutre bobinage sont sur la même borne. Il faut donc pratiquer selon les prescriptions de chaque régime, exactement comme pour toute autre insertion comme par exemple une armoire divisionnaire.Le neutre ne doit donc pas être relié à la terre en aval de la source principale(interdiction absolue en IT et en aval d'un DDR). En TN-C, les liaisons terre-PEN sont possibles.
Cordialement.

Re: regime du neutre auto transfo

Posté : lun. 23 nov. 2009 21:40
par benzou
bonjour, merci de la réponse, j'ai vu aujourd'hui le cas d'un transfo oule neutre n'était pas câblé au primaire, le collègue me faisait la réflexion qu'il fallait donc un CPI au secondaire. je ne suis pas d'accord car vu qu'il n'y a pas de séparation galvanique le défaut d'isolement sera détecter par le CPI au primaire.
qqu'en pensez vous?

Re: regime du neutre auto transfo

Posté : mar. 24 nov. 2009 00:02
par Candela
Bonjour,
[Interdit] a écrit :bonjour, merci de la réponse, j'ai vu aujourd'hui le cas d'un transfo ou le neutre n'était pas câblé au primaire,
Attention! Tout ce qui précède s'applique au cas d'un autotransfo, donc un appareil comportant 1 seule bobine par phase avec une sortie intermédiaire pour la tension la plus basse.
Cela dit, le fait qu'il n'y ait pas de neutre amont ne m'inquiète pas pour le CPI (le courant injecté passera sans problème par les phases), mais beaucoup plus si le secondaire n'est pas parfaitement équilibré et en cas de court-circuit. Il me semble indispensable qu'il y ait un neutre amont afin dele relier à la terre, directement ou par une impédance.
Cordialement

Re: regime du neutre auto transfo

Posté : mar. 24 nov. 2009 00:43
par benzou
autant pour moi il s'agit d'un autotransfo,
par contre l'impédance n'est obligatoire que en cas de changement de domaine de tension ( art 36 du décret), c'est souvent le cas pr des GE ou des transfo bt/bt, on un 4G qui arrive jusqu'au disjoncteur de protection mais le neutre n'est pas relié coté transfo ou groupe: "neutre isolé"