Page 2 sur 2

Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau

Posté : mar. 22 sept. 2009 12:56
par RFco
hello,


Oui ce point est une vraie non conformité.


@+

Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau

Posté : mar. 22 sept. 2009 14:40
par bakanach
Aie... :oops:

Comment vais-je faire avec les 2x 20A (chauffages) + 2x 16A (PC SDB+cellier) + 2x 16A (Lum SDB+buanderie...) :(

Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau

Posté : mar. 22 sept. 2009 19:19
par Carminas
Si vous avez tiré des fils indépendants pour chaque chauffage jusqu'au tableau, pas de problème, il suffit d'ajouter 2 disjoncteurs dédiés.
Sinon c'est effectivement plus problématique et il faudrait retirer des circuits dédiés pour les sdb (1,5² 10A devraient suffire pour chaque).

@+

Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau

Posté : mar. 22 sept. 2009 22:47
par bakanach
C'est pas le cas malheureusement :oops:

Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau

Posté : mer. 18 nov. 2009 10:50
par bakanach
Bonjour à tous,

Juste pour vous dire que j'ai eu mon consuel, tout s'est bien passé :lol:

Merci pour votre aide et long vie à ce forum !! ;-)

A bientot

B.