Re: Normes NFC 15 100

Posté : mer. 23 sept. 2009 11:46
par maxou
Toujours en feuilletant, je tombe sur la page 429: 771.314.2.2 Circuits spécialisés (hors chauffage)

iI y est dit que tous les circuits spécialisés (four, LL, LV, SL, etc...) peuvent être protégés en 16A sauf les plaques (32A). Je pensais que c'était 20A mini.

Mais ils ne parlent pas de la section: est il alors possible de le faire en 1.5²?? Pouvez vous m'indiquer si vous voyez écrit que le cablage en 2.5² est obligatoire.

Merci ;-)

Re: Normes NFC 15 100

Posté : mer. 23 sept. 2009 12:12
par GAS
Bonjour,
maxou a écrit :Toujours en feuilletant, je tombe sur la page 429: 771.314.2.2 Circuits spécialisés (hors chauffage)

iI y est dit que tous les circuits spécialisés (four, LL, LV, SL, etc...) peuvent être protégés en 16A sauf les plaques (32A). Je pensais que c'était 20A mini.

Mais ils ne parlent pas de la section: est il alors possible de le faire en 1.5²?? Pouvez vous m'indiquer si vous voyez écrit que le cablage en 2.5² est obligatoire.

Merci ;-)
Les sections n'y sont certes pas précisées pas plus que dans ce qui traite de l'éclairage ou des socles de prises de courant.
Vous devez vous référer aux tableaux 771B et 771C pour cela. ;-)

Re: Normes NFC 15 100

Posté : mer. 23 sept. 2009 12:49
par pericles
Bonjour à tous,
Vous trouverez dans le tableau 771F le détail des sections et protections à employer pour une installation d’un logement domestique.
Un mémo simplifié http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... au771F.pdf


salutations

Re: Normes NFC 15 100

Posté : mer. 23 sept. 2009 12:54
par GAS
Re
C'est exact pericles merci de l'avoir complété . ;-)

Re: Normes NFC 15 100

Posté : mer. 23 sept. 2009 13:54
par maxou
Merci à toius les deux. En fait la phrase "prévoir trois circuits spécialisés16A au moins" m'a fait penser que j'avais peut être pas vu queqlque chose. En fait, ils parlent là de la protection pas du courant pouvant les parcourir. Donc fusible 16A, disjoncteur 20A... Je le savais mais j'ai pas percuté sur le coup :-)

Re: Normes NFC 15 100

Posté : mer. 23 sept. 2009 18:20
par RFco
salut,


faut donc aller faire un tour du côté du tableau 771F


@+

Re: Normes NFC 15 100

Posté : mer. 23 sept. 2009 22:07
par maxou
Oui, c'est ça RFco. Je n'étais pas encore tombé dessus au cours de mes promenades :-D

Maintenant, c'est noté! Merci à tous.