Re: Coupure éclairage

Posté : lun. 26 mai 2008 19:56
par pinss67
Bonjour

Etes vous en triphasée ou monophasée?

Solution plus simple dans le cas d'une alimentation triphasée ;-)

Pour l'éclairage de sécurité celui ci doit être alimenté en aval de la protection et en amont de la commande, ce qui veut dire concrètement, branchez les directement sous le disjoncteur, attention en cas de contacteurs bipolaire, ne faites pas passez le neutre dans le contacteur, sinon votre alimentation sera coupée ;-)

A suivre

Re: Coupure éclairage

Posté : mar. 27 mai 2008 19:05
par kev
Merci encore.
Pour l'éclairage, c'est bon.
Le souscis c'est de ne pas couper les Baes, ils sont pris sur les mêmes disjoncteurs que l'éclairage.
Mais aussi,
20 néons sur les 200 ne doivent pas être coupé en même temps que lès autres, y a t'il une autre solution que de séparer l'instalation avec un autre disjoncteur et un contacteur de ligne en aval.

Re: Coupure éclairage

Posté : dim. 9 nov. 2008 10:36
par pedro8
bjr

les tubes fluos et non néons sont installes de quelle façon ,,???
SONT ILS COMME EN GRANDE SURFACE SUR DES LIGNES
CAR CES LIGNES PEUVENT FONCTIONNER EN TRI +
sur les catalogues de fournisseurs de contacteurs il y a des tableaux très bien expliques qui donnent les renseignements que vous cherchez avec le classement des protections et des contacteurs
un conseil dans ces utilisations la j ' utilisais des contacteurs genres c eau idéal pour essais ou dépannage ou a défaut un inter marche forcée , ces éclairages sont souvent pilotes automatiquement cellule synerg; prog ,