Re: projet complet de l'armoire électrique
Posté : jeu. 7 mai 2009 20:53
par RFco
Didier62 a écrit :bonjour à tous,
oui il est possible de regrouper plusieurs radiateurs sur un méme départ (2 radiateurs de 750w sur une protection 10A)
A noter que le fil pilote doit étre protégé également par un 30mA (salle de bains)
Sinon ,bravo c'est une belle installation

Hello,
En effet, le nombre de radiateurs par protection n'est pas limité, c'est la somme des puissances des radiateurs qui est la limite.
Le fil pilote doit être protégé par un circuit placé en aval du même différentiel que les radiateurs qu'il pilotera.
@+
Re: projet complet de l'armoire électrique
Posté : ven. 8 mai 2009 08:51
par A-lexou
Bonjour,
En Effet ton tableau est un tres beau tableau !!
Je te conseil fortement de laisser comme on na plus te le dire Salle De Bain et Chaufage Salle de Bain Ensenble Cette Zone Doit Etres Plus que Proteger
Les Volet Roulant me paraisse un peut trop nombreux sur le disjoncteur ! Separe en deux par zone Zone Nuit (chambre ) Zone Commune (tou le reste)
Lumiere Tu peut en Separer aussi Par Zone Nuit Et Commune !!
Ne Neglige surtout pas la securiter et met tou tes racordement a la terre fait attention car le consuel est vigilant perdre 180 € pour sa sa sré dommage !!
Bonne Continuation
Edit modérateur : Merci de rester correct
Re: projet complet de l'armoire électrique
Posté : ven. 8 janv. 2010 17:24
par caudy
Bonjour
Le consuel est passé et toute l'installation a été homologué.
Toute les terres ont été vérifié ainsi que l'armoire électrique.
Voici le tableau que j'ai légèrement modifié et qui je pense pourra vous aider.
L'abonnement Edf de la maison est de 9KW
La puissance totale des radiateurs est de 10,5KW
Le Puissance du cumulus est de 3KW
L'ensemble est géré par un programateur délesteur calibox 220 et ça fonctionne bien.
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ta.pdf.pdf
Merci beaucoup pour toute l'aide que ce site m'a apporté!!
Bonne année et Bonne Santé 2010!!!! 