Re: Differentiel EDF sur court jus neutre-terre
Posté : dim. 5 avr. 2009 23:07
par DOM
BONSOIR
Desolé pour cette question qui peut paraitre bete
Etincelle a écrit :Les phénomènes de rupture du neutre
Etincelle a écrit :Le neutre n'étant plus au potentiel de la terre c'est à dire 0, est porté à un potentiel flottant et directement lié à l'intensité circulant dans les 3 phases.
La rupture du neutre
Pour moi plus de neutre=plus rien?
A moins que la phase soit au contact de la masse(terre)!
j'ai pas du bien comprendre la définition"rupture de neutre"
Merci etincelle de m'éclairai
Re: Differentiel EDF sur court jus neutre-terre
Posté : lun. 6 avr. 2009 08:29
par Etincelle
Bonjour à tous,
Votre question n'est pas bête du tout, loin de là.
La trigonométrie n'est pas mon fort, je vais essayer d'être clair.
En triphasé, quand les courants sont parfaitements égaux l'intensité dans le neutre est égale à 0.
Sur du réseau, les phases ont des intensités toutes différentes, le neutre est mis à la terre au poste. donc les branchements sont donc alimentés correctement, malgré les intensités trés fluctuantes.
Le neutre vient à se rompre. les courants différents des 3 phases vont créé un neutre artificiel( ou déplacement de point neutre), suivant la demande des clients, les puissances importantes par exemple sur l1, la tension va s'écrouler mais va faire augmenter les tensions sur l2 et l3. Donc les recepteurs raccordés sur l2 l3 vont avoir des tensions proches de 300 volts...
Pour votre information, dans les poste HTA/BTA, tant que cela est possible, la terre des masses et des neutres ont des raccordements différents.
Amicalement.
Re: Differentiel EDF sur court jus neutre-terre
Posté : lun. 6 avr. 2009 10:46
par DOM
BONJOUR
Merci etincelle c'est déja plus clair pour moi.
Donc tout cela n'ai pas bon pour nos appareils,et le transfo?c'est le début de ça fin?
MERCI
Re: Differentiel EDF sur court jus neutre-terre
Posté : lun. 6 avr. 2009 11:13
par Etincelle
Re bonjour,
Pour les appareils, c'est fumée garantie.
Pour le transfo, c'est un générateur de courant redoutable. une rupture du neutre ne l'affecte absolument pas . Tout ce qui peut se passer c'est une fusion fusible sur le départ concerné suite à un défaut qui tourne à la catastrophe, en général ça se gâte chez les clients, qui paniquent un peu de voir leurs appareils et les lampes boostés pendant un cours instant.
Je me permets d'insister mais des phénomes de présences tensions sur le neutre, peuvent ne pas étre anodines. Chacun l'interpréte comme il l'entend.
Il y a des gens qui sont payés à resoudre les problémes de réseaux (protections, anomalies, defaut pulsadis) j'en passe. Je dis vaut mieux prévenir que guérir.
Amicalement.
Re: Differentiel EDF sur court jus neutre-terre
Posté : lun. 6 avr. 2009 12:57
par DOM
Merci pour les infos,ça peut servir.