Re: Nombre de fils en sortie de disjoncteur
Posté : dim. 22 mars 2009 19:43
par artelec24
inspecteur a écrit :hello
je rajoute de section équivalente
vu que tout le monde rajoute un ptit truc , je dirais
de section equivalente et aussi que les deux soit du rigide,
et oui un rigide et un souple ca va pas tenir

Re: Nombre de fils en sortie de disjoncteur
Posté : dim. 22 mars 2009 19:46
par inspecteur
oui effectivement ou bien il faut etamer le souple ou lui mettre un embout de cablage

Re: Nombre de fils en sortie de disjoncteur
Posté : mer. 25 mars 2009 12:18
par le claudius
bonjour
Et pour en ajouter une couche, je dirais que si vous utilisez un conducteur souple, ce dernier doit impérativement être muni d'un embou serti. Par expérience, un 1,5² + un 2,5² sous un même étrier tiennent rarement longtemps serré.
Il y a une technique qui consiste à replier le 1,5 sur lui mème (comme un trombone) on gagne en section et ça tient mieux
Bon courage.