Re: svp! besoin de réponse rapidement!

Posté : sam. 21 févr. 2009 13:11
par DOM
BONJOUR,
Merci pinss67,pour ma part, je parlais bien de machines, et je n'avais pas ce texte pour prouver mes dires.
@BIENTOT
CORDIALEMENT

Re: svp! besoin de réponse rapidement!

Posté : lun. 23 févr. 2009 11:10
par GAS
Bonjour,
Vous faites en ce cas référence à une application particulière qui sort du cadre général de l'électricité industrielle.
Il s'agit donc bien des armoires de commande et de protection des "machines" et non des armoires divisionnaires BT.
Ne pas confondre également l'arrêt d'urgence et la coupure d'urgence qui doit permettre une coupure en charge de tous les conducteurs actifs d'un circuit terminal.
DOM a écrit :DONC meme IG ferme=tension dans l'orange
.
Si l'interrupteur général est fermé, donc ne coupant pas l'alimentation générale, il n'y a rien d'étonnant à ce que des conducteurs placés en aval soient sous tension.

Re: svp! besoin de réponse rapidement!

Posté : lun. 23 févr. 2009 18:54
par DOM
BONJOUR
Oui je voulais dire ouvert :-) je pense qu'on ma compris.
Et puis pour moi la question concernai l'industrie,comme l'a dit pinss67, en GENERAL.
Donc pour finir désole de pas répondre précisement a une question imprécise ;-)
@BIENTOT

Re: svp! besoin de réponse rapidement!

Posté : mer. 25 févr. 2009 14:13
par darkalbator
Bonjour,

La réglementation n'est pas la NFC-1500 dans le monde l'industrie. Elle utilisée dans certains, mais tout ne s'applique pas.
En ce qui concerne la couleur orange, elle correspond à toutes les sources extérieures (échange d'info avec une autre armoire, alimentation par groupe électrogène) et ce qui reste sous tension malgrès la coupure générale. Mais pour une question de clareté on ne met jamais ce qui se trouve en amont du disjoncteur car il est intéressé de suivre le sens d'arrivée des phases.

Et comme on le voit dans le tableau, il est possible d'utiliser le bleu pour une phase (même si ce n'est pas conseillé).

Et j'ajouterais pour Pinss qu'on utilise la couleur blanche et violette.

BLANC : potentiel mis à la terre (secondaire du transfo de commande par ex)
VIOLET : tension intermédiare (si on utilise le bleu pour le 24VCC et du 48VCC ou alternatif)

Cordialement.

Re: svp! besoin de réponse rapidement!

Posté : mer. 25 févr. 2009 20:26
par rodgersDAVID
attention dans les ancienne instal le neutre est blanc et le bleu est une phase

Re: svp! besoin de réponse rapidement!

Posté : mer. 25 févr. 2009 20:40
par pinss67
darkalbator a écrit : Et j'ajouterais pour Pinss qu'on utilise la couleur blanche et violette.

BLANC : potentiel mis à la terre (secondaire du transfo de commande par ex)
VIOLET : tension intermédiare (si on utilise le bleu pour le 24VCC et du 48VCC ou alternatif)

Cordialement.
Bonsoir

Merci darkalbator pour cette précision complémentaire.. En effet je n'avais cité qu'une partie de la EN 60204-1...

MAIS ATTENTION, je répète une fois de plus, ne confondez pas tout et que les choses soit claire, les codes couleurs cités, sont ceux applicables uniquement pour les machines comme définie dans la norme citée et ne sont en aucun cas utilisés pour une installation électrique.