Re: protection chauffage a accumulation

Posté : mer. 18 févr. 2009 18:47
par watty
puis-je mettre mon circuit prise (x2) ainsi que mon circuit eclairage sous le meme ID ?

Re: protection chauffage a accumulation

Posté : mer. 18 févr. 2009 20:35
par DOM
je ne vous le conseil pas!
50A DE CHAUFFAGE
40A DE PRISES
16A DE LUMIERE
Pour moi ca fait un peut beaucoup sur un ID de 63A :-)
Sauf si les prises et la lumiere serve en deco ;-)

Re: protection chauffage a accumulation

Posté : jeu. 19 févr. 2009 09:45
par watty
up

Re: protection chauffage a accumulation

Posté : mer. 25 févr. 2009 23:57
par watty
derniere petite question ... je compte rajouter un tableau pour distribuer tout ça l'alimentation en 10 carré serait pas mal non?

Re: protection chauffage a accumulation

Posté : jeu. 26 févr. 2009 19:39
par DOM
BONSOIR,
je mettrai du 16mm2!le 10 Et trop juste env 10Kw ;-)
@bientot

Re: protection chauffage a accumulation

Posté : jeu. 26 févr. 2009 21:46
par Carminas
BOnsoir

Une fois le chauffage en route, il vous reste 3,5kW pour les prises et l'éclairage. A mon avis amplement pour un usage classique, surtout que l'accumulation ne fonctionnera que pendant les HC.
De toute façon si votre disjoncteur de branchement n'excède pas 60A, le 63A ira bien dans tous les cas.

@+

Re: protection chauffage a accumulation

Posté : jeu. 26 févr. 2009 23:43
par watty
merci