Borne de recharge pour voiture électrique à domicile

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Borne de recharge pour voiture électrique à domicile

Message par Carminas »

Bonjour

On n'a pas eu de nouvelle de notre demandeur depuis sa question.

Si on résume les échanges, ses choix possibles sont :
- une prise monophasée renforcée 3700W maxi (en aval d'un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F), éventuellement posée par lui même, qui ne permet que de la recharge très lente
- une borne monophasée de puissance supérieure à 3700W obligatoirement posée par un professionnel muni d'une qualification IRVE, qui permettra de la recharge plus ou moins rapide selon la puissance choisie.
- une borne triphasée de puissance supérieure à 3700W obligatoirement posée par un professionnel muni d'une qualification IRVE, qui permettra de la recharge plus ou moins rapide selon la puissance choisie, mais qui nécessite une installation alimentée en triphasée et l'abonnement qui va bien.

Il faudra qu'il se pose les question suivantes :
- besoin ou non d'une recharge rapide ?
- l'installation est t'elle monophasée ou triphasée ? Sachant que si elle est monophasée, un passage en triphasé au seul motif de la borne de recharge ne se justifie sans doute pas.
- choix ou non d'un abonnement avec heures creuses ? Pour recharger aux heures où l'électricité est le moins cher (si c'est la recharge est possible dans ces créneaux).

S'il part sur une borne, le professionnel IRVE saura le conseiller au mieux.
Carminas
Avatar du membre
PalmPilot
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : jeu. 23 oct. 2025 15:19
Contact :

Re: Borne de recharge pour voiture électrique à domicile

Message par PalmPilot »

Salut,
Bonne synthèse
Effectivement, tout dépendra surtout du besoin de recharge : si c’est pour une utilisation quotidienne courte, la prise renforcée suffit largement. Par contre, dès qu’on veut récupérer plusieurs dizaines de km en quelques heures, la borne devient vite indispensable.

Et comme tu dis, le passage en triphasé juste pour ça n’a d’intérêt que si l’installation le permet déjà ou si d’autres appareils en profitent. Le pro IRVE fera un vrai bilan de puissance avant de proposer quoi que ce soit, donc c’est clairement le meilleur réflexe avant de se lancer.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Jules05, RFco et 2 invités