Re: Piquet de terre

Posté : mar. 27 janv. 2009 11:16
par GAS
bonjour,
SC31300 a écrit :Est il possible de passer la cablette cuivre dans un fourreau TPC déja utilisé par un câble d'alimentation de type U1000 Ro2v ?
Si ce câble d'alimentation est issu du comptage et alimente le disjoncteur d'abonné, la réponse relève du distributeur d'énergie car cela concerne son domaine d'intervention. Par contre si ce câble est issu des bornes aval de ce disjoncteur et sous réserve que la section du conduit facilite le retirage du câble, il n'y a pas de problème.

Re: Piquet de terre

Posté : jeu. 29 janv. 2009 15:49
par SC31300
Bonjour,
GAS a écrit :Par contre si ce câble est issu des bornes aval de ce disjoncteur et sous réserve que la section du conduit facilite le retirage du câble, il n'y a pas de problème.
effectivement, c'est le cas.
Ma gaine est en TPC 75mm et j'y passerais 2 câbles U1000 Ro2v 1x70mm² + 1 câble U1000 Ro2v 2x1.5mm² + 1 cablette cu 25mm².
Pensez vous que cela soit suffisant ?
merci. @+

Re: Piquet de terre

Posté : ven. 30 janv. 2009 11:03
par GAS
Bonjour,
SC31300 a écrit :Ma gaine est en TPC 75mm et j'y passerais 2 câbles U1000 Ro2v 1x70mm² + 1 câble U1000 Ro2v 2x1.5mm² + 1 cablette cu 25mm².
Pensez vous que cela soit suffisant ?
Chaque câble de 70 mm2 possède un [z_diametre] d'environ 15 mm, le 2x1,5 mm2 un [z_diametre] de 10,5 mm donc avec la terre cela va dépendre de la longueur du conduit TPC et des éventuelles courbes.

Re: Piquet de terre

Posté : sam. 31 janv. 2009 00:57
par SC31300
merci

Re: Piquet de terre

Posté : lun. 2 mars 2009 18:49
par ced1974
Bjr
autre question : entre la barette de mesure et le tableau , peux t'on rester avec un cable de 25mm² en cuivre nu?

Re: Piquet de terre

Posté : lun. 2 mars 2009 18:58
par GAS
bonsoir,
ced1974 a écrit :autre question : entre la barette de mesure et le tableau , peux t'on rester avec un cable de 25mm² en cuivre nu?
Pourquoi pas mais le soucis va être de la raccorder sur la barrette distribution de terre [thinking]