Page 2 sur 5

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Posté : dim. 3 févr. 2019 15:40
par Carminas
Bonjour

Je dirais plutôt bornier que sucre (cf. mon schéma plus haut)
Mais sinon c'est cela

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Posté : dim. 3 févr. 2019 20:01
par Chrysler
D'après votre shema je dois mettre un disjoncteur entre le bornier principal et le différentiel du garage ?

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Posté : dim. 3 févr. 2019 20:11
par Carminas
Ben oui, vous l'avez dit vous même à 23H55 hier

Ce disjoncteur, au départ du câble dans le tableau principal, sert à protéger le câble de liaison contre les surcharges
Le calibre associé dépend de la section du câble.
1,5² : 16A maxi
2,5² : 20A maxi
4² : 25A maxi
6² : 32A maxi
10² : 50A maxi

Avec du 10², un disjoncteur 40A qui autorise 9kW est un bon compromis économique.

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Posté : lun. 4 févr. 2019 14:27
par Chrysler
Super,

Merci,
j'hésite encore concernant la section entre le 6² et le 10².
Si je prends du 6² je mettrai un 20 ou 30 A.

Mon schéma ci dessous serait donc bon ?

Image

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Posté : lun. 4 févr. 2019 14:36
par Carminas
Si vous mettez du 6² et pas du 2,5² c'est pour bénéficier de plus de puissance
Donc disjoncteur 32A au départ.

Le schéma est bon

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Posté : lun. 4 févr. 2019 18:53
par Chrysler
Super merci.
En quelle section est-il préférable de Cabler entre le Bornier et le disjoncteur 32 A
Maintenant pour être à fond dans la norme j’ai entendu dire qu’il fallait laisser 30% d’espace libre dans chaque gaine. Dans ce cas là le 6 mm² ne respectera pas la norme si les trois cables sont dans la même gaine. Je peux mettre la phase et le neutre dans une gaine Et la terre avec mon câble réseau.
Qu’en pensez-vous ?

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Posté : lun. 4 févr. 2019 21:01
par Carminas
Avant le 32A : 6² également

La règle des 1/3 n'est pas une règle de la NF C15-100 mais une règle d'un DTU afin de faciliter la mise en oeuvre.
Elle a été modifiée il y a quelques temps. Il n'est plus obligatoire de la respecter, si les fils sont passés avant encastrement de la gaine.
Mais si vous le faites après encastrement, cela ne changera rien et personne n'ira rien vous dire.

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Posté : lun. 4 févr. 2019 21:50
par Chrysler
Super, merci.
D'après tout ce que je vous ai exposé, il y a-t-il des choses à revoir pour être conforme par rapport aux dernières normes ?
Merci pour tout vos conseils

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Posté : lun. 4 févr. 2019 22:11
par Carminas
Non cela semble bien

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Posté : mar. 5 févr. 2019 09:28
par Chrysler
Merci beaucoup.
Excusez moi mais je redemande confirmation car ça me parait bizarre.

J'ai le droit de passer mon câble 6mm² ou 10mm² nu comme sur la photo ci-dessous jusqu'au garage (donc en passant par l'exterrieur) même en le mettant dans une gaine tpc ?

Image