Re: installation eclairage

Posté : dim. 18 mai 2008 13:18
par RFco
Bonjour,

Toute petite rectification d'ordre orthographique (je sais, je chipotes)


Megohmmètre

à ce sujet, voir ceci http://www.google.com/§55§55§?ie=UTF-8&o ... +ISOLEMENT et plus particulièrement un bon condensé de l'utilisation de l'appareil http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/ ... caf_52.pdf


@+

Re: installation eclairage

Posté : dim. 18 mai 2008 20:28
par pinss67
Bonjour

Pour mesurer l'isolement d'un circuit, vous devez utilisez un MEGOHMMETRE, non pas un ohmmètre,

L'ohmmètre mesure une CONTINUITÉ
Le MEGOHMMETRE injecte une tension continue de 500 ou 1000 Volts que vous sélectionnez entre les conducteurs actifs (phase neutre) et la terre.. Les conducteurs doivent avoir un niveau d'isolement de 1000 ohms par volts, la valeur "générale" et de 5M [z_homs]

Si votre valeur est inférieure vous avez un défaut d'isolement, donc une "fuite de courant" qui passe dans le conducteur de terre qui vous fera déclencher votre dispositif différentiel ou magnétique (si défaut suffisant ;-) )

Attention pour faire une mesure d'isolement, déconnectez le circuit en question et veillez bien que ce n'est pas un circuit sensible (électronique, informatique,) en effet, la tension injectée ne fera pas plaisir au récepteur :-x .

Re: installation eclairage

Posté : jeu. 22 mai 2008 17:18
par gwelon
Bonjour,
Au sujet du chauffe-eau et de compteur heures creuses, il fonctionne en continu jour et nuit.
Possibilité qu'il s'agit du problème ou d'un autre.
Le soucis vient de l'intérieur puisqu'il n'y pas de problème sur la ligne EDF (visite de leur part).
Merci.
GWELON