Page 2 sur 2

Re: Section cable pour raccordement d'une grange

Posté : dim. 13 avr. 2008 20:23
par fanch
Merci les gars, par contre, j'ai déjà mis deux disjoncteurs différentiels tétrapolaires dans la maison. Donc j'aimerais bien éviter d'en mettre un troisième dans la grange. Est-ce qe je peux partir de la sortie d'un de mes disjoncteurs différentiels puis 3G6 mm² vers mon tableau divisonnaire qui sera lui, dans ma grange ?

Re: Section cable pour raccordement d'une grange

Posté : dim. 13 avr. 2008 20:49
par Carminas
De toute façon il faudra mettre quelque chose dans la grange pour assurer la coupure d'urgence

Vu que vous avez prévu du 3G6² c'est que vous avez pris l'option monophasé sur une seule phase.

Repartez des borniers du tableau avec la phase la moins chargée, mettez un disjoncteur unipolaire+neutre de 25A (pour tenir compte de la chute de tension sur 40m).
A l'arrivée mettez un interrupteur différentiel mono 30mA 40A type AC qui jouera de plus le rôle de dispositif de coupure d'urgence et mettez ensuite vos disjoncteurs élémentaires pour chaque circuit.

Voir schéma joint :
http://www.casimages.com/img.php?i=0804 ... 944420.jpg

@+

Re: Section cable pour raccordement d'une grange

Posté : dim. 13 avr. 2008 21:08
par pinss67
Bonsoir,
Je rejoins l'avis de mon amis, son message et clair et le schéma très juste

Re: Section cable pour raccordement d'une grange

Posté : dim. 13 avr. 2008 21:23
par fanch
En effet c'est on ne peut plus claire maintenant avec un schéma ! merci !

Re: Section cable pour raccordement d'une grange

Posté : lun. 14 avr. 2008 09:06
par GAS
Bonjour,
Pour avoir une bonne sélectivité au niveau de la protection différentielle , il serait à mon avis souhaitable de bien séparer au niveau de cette protection la grange de la maison. Cela apporterait un confort au niveau de l'exploitation électrique et permettrait également de répondre éventuellement à un risque particulier présent dans votre grange ( incendie etc..). ;-)