Page 2 sur 2

Re: Fonction Isolement d'un sectionneur

Posté : mar. 13 févr. 2018 16:35
par LOUNES
salut c'est vrai le sectionneur a le pouvoir de couper l'installation en plein charge sans aucun risque comme la naissance d'arc électrique à l'inverse d'interrupteur

Re: Fonction Isolement d'un sectionneur

Posté : mar. 13 févr. 2018 17:13
par LOUNES
c 'est quoi la différence entre une cellule IM ET IMC sf6

Re: Fonction Isolement d'un sectionneur

Posté : mer. 14 févr. 2018 12:25
par Candela
Bonjour,
LOUNES a écrit : ↑mar. 13 févr. 2018 16:35 salut c'est vrai le sectionneur a le pouvoir de couper l'installation en plein charge sans aucun risque comme la naissance d'arc électrique à l'inverse d'interrupteur
C'est exactement le contraire....
Le sectionneur n'a aucun pouvoir de coupure. Toutefois, certains sectionneurs HT peuvent couper le capacitif de câbles à vide, ou le courant absorbé par des réducteurs de mesure; cela n'en fait pas des interrupteurs.
LOUNES a écrit : ↑mar. 13 févr. 2018 17:13 c 'est quoi la différence entre une cellule IM ET IMC sf6
L'IMC est plus large, ce qui permet l'installation de TC

Cordialement